www问答网
所有问题
当前搜索:
压力管道试压规范要求标准
管道试压
一般规定
答:
法律分析:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。
当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa
。检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不...
水管
试压规范
求水管试压规范1,家用
压力
多大2,保压时间多长 匿名
答:
测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压)
,如管道与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以试压,且最大压力不得超过6公斤。
一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟
,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:管路受到内压膨胀所造成,但为了安全...
给水打压
标准
是多少
答:
法律分析:
1、当水压实验静水压力为管道工作压力时,且试验压力不应低于0.8公斤
;如管道工作压力小于0.8公斤,则水压试验压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000米。对中间设有附件的管段,
水压试验分段长度不宜大于500米
,系统中有不同材质的管道应分别进行试...
管道
气压试验时应符合哪些规定?
答:
1.15 倍。
真空管道的试验压力应为 0.2MPa
。对于工业管道:设计压力大于 0.6MPa 时应以液体为试验介质;在设计和建设单位认为可以的情况下对于设计压力大于 0.6MPa 的管道可以采用气体试验;气压试验必须符合相应规定。GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》择录:
管道试压规范要求标准
答:
压力试验应符合下列规定:1)
压力试验应以液体为试验介质
。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。2)当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替:A、所有焊缝(包括附着件上...
管道
打压
标准
答:
法律分析:
测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍
,平常所讲的8—10公斤水压,,如管道与baiPVC接头连接必须等PVC接头连接5小时左右才可以试压且最大压力不得超过6公斤。法律依据:《埋地用聚乙烯给水管道工程技术规程》 第一条 为在室外埋地聚乙烯给水管道工程设计施工及验收规程中合理安装、使用聚乙烯(...
压力管道水压试验标准
是多少呢?
答:
压力管道检验不得将气压试验代替水压试验,那么
压力管道水压试验标准
是多少呢?接下来我们为大家详细讲解下。1、当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa,当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。2、对...
管道试压规范要求标准
答:
且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格 法律依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-202》4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,
各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa
。
天然气
管道试压规范要求标准
答:
法律分析:天然气
管道试压规范要求标准
如下:1、
压力
试验用的压力表经过校验合格并在有效期内。压力表的精度为1.5级,量程为0—2.5Mpa,表盘直径为150mm,最小刻度为每格读数0.01Mpa。在试压中使用2块压力表,打压前端及末端各一块,在其实验水泵前后各安装压力表一块;2、电动试压泵的阀门开关...
给水
管道
打压
标准规范
是什么
答:
给水管道打压
标准规范
:1、水压实验静水
压力
为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。2、
管道水压试验
长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
GB50235管道试压标准
压力管道试压国家规范
压力管道试压规范最新
化工管道试压规范要求标准
管道压力试验保压时间
压力管道水压试验规范
给水管道试压规范GB50268_2008
压力管道打压规范要求
管道24小时保压标准