管道试压规范要求标准

如题所述

规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍,(不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格

法律依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-202》4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考