发电机出口三相电流不平衡
发电机三相
电
不平衡
?
答:
您好!
是平衡的
,
如果不平衡主要原因:1) 发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良
。2) 某条送电线路非全相运行。3)
系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载
。4) 定子电流表或表计回路故障也会使定子三相电流表指示不对称。主要现象:1) 定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流...
发电机三相电流不平衡
答:
只要发电机输出的电压是对称的就够了,流过发电机电流的大小以及电流平衡不平衡,那是有三相负载决定的
,与发电机有什么关系吗?问题出在三相负载,如果严重不平衡,可以根据各相的电流,调整三相负载,以使三相负载尽可能接近平衡。
发电机
在运行中静子
三相电流不平衡
的原因有哪些?如何处理?
答:
④联络线或线路行外部负荷
不平衡
引起。
发电机
定子
三相电流不平衡
原因和处理
答:
运行中的电动机三相电流不平衡有以下原因:
1、线路原因 试验线路熔断丝接触不良或熔断;电源电压三相不平衡;三根试验用线与电机接线端子没有连接好
。2、电机接线原因 内部接线错误,包括某极相组中一只或几只线圈,嵌反或头尾接错、极相组接反、多路并联绕组支路接错等。3、电机绕组错误 绕组出现短路或...
三相
交流
发电机
励磁绕组出线
电流不平衡
,相差很大,是什么原因?
答:
你说的是励磁绕组
三相电流不平衡
。不知是何励磁方式?是励磁变压器低压侧?相复励变压器输出绕组?不平衡肯定不是好事,要查出原因,会不会是整流桥有硅元个损坏或触发有问题?无刷励磁的励磁
机
三相电流谅你也测不出,不会知道平不平衡的。励磁三相绕组的交流电整流成直流去转子励磁,与定子
三相平衡
无关。
380V15KW
三相发电机
发出的三相电压
不平衡
。280V。320V。500V什么原因...
答:
交流
发电机三相
电压
不平衡
原因分析:1.接线松动或定子绕组某一相或两相接线松动;2.定子绕组某一相或两相断路或短路 3.励磁回路电阻过大(或接触不良);4.发电机绕组有轻微短路。以上仅供参考。
发电机三相电流不平衡
引起的故障如何预防?
答:
三相电流不平衡
引起转子过热和机组振动而造成事故的对策如下:(1)加强运行监视,防止正常运行时
发电机
三相不平衡电流超过厂家规定值。如果无厂家规定时,一般持续允许的不平衡电流不能超过额定电流的20%,同时任何一相电流不能大于额定值。对于低于额定负荷连续运行的发电机,三相电流不平衡允许值应根据试验...
发电机三相电流不平衡
有哪些危害?
答:
主要是
发电机
定子会产生负序
电流
,产生一个与定子磁场反方向的负序磁场,转子则以两倍的转速切割磁场,引起转子的发热,转子震动加剧,转子部件松动!等等!
发电机三相电流不平衡
引起的故障如何预防
答:
1.1
发电机三相电流不平衡
的主要原因有:1) 发电机与其负载形成的回路中有一相存在断开现象。2)三相机构分相操作发电机主开关给某天送电线路在进行合、跳闸过程中,由于某种原因造成一相或两相开关未合好或未跳开,致使三相电流不平衡。3) 用户端的单相负荷过大。4) 定子电流表或表计回路故障也会使...
三相异步电动机的
三相电流
过大或
不平衡
的原因有哪些
答:
原因主要有:1、如果由于某种原因使线路一相压降太大,导致三相电压不平衡,则三相电流也不平衡,如果电源缺相造成电动机缺相运行,则其他两相绕组中电流急剧上升,这是
三相电流不平衡
的最严重情况。2、电动机绕组中某条支路有断路故障,造成三相阻抗不一样,因此三相电流不平衡。3、电动
机三相
绕组中发生相间...