380V15KW三相发电机发出的三相电压不平衡。280V。320V。500V什么原因。怎么解决?

如题所述

交流发电机三相电压不平衡原因分析:
1.接线松动或定子绕组某一相或两相接线松动;
2.定子绕组某一相或两相断路或短路
3.励磁回路电阻过大(或接触不良);
4.发电机绕组有轻微短路。
以上仅供参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-10
如果是空载时不平衡的话,应该是发电机本身有问题,这种情况在刚刚维修过的发电机上可能会发生。
如果是运行中的发电机三相不平衡,那就是偏载造成的,也就是说,在某相电路上有过多的单相负载,那这相电的电压就会下降,另外两相电的电压就会升高。追问

谢谢,是空载,就是说把总开关关了。就这种情况。

追答

空载的话,那就是发电机本身有问题了。只有送到专业维修点去维修了。

第2个回答  2011-06-10
中性点漂移了,中性线断线追问

哦。电机没打开。就是说中性点断了吗。也就是说三相的另三个线头有一个断了吗?我用表测了一下没发现断路呀

第3个回答  2011-06-22
这个问题.首先断开负载测量三相电压.确是280v.320v.500v.因该停机测量其线圈电阻值.看三相电阻值是否在正常值内.旦是否平衡.如不平则线圈内有问题.当然耍用万用表....
相似回答