www问答网
所有问题
当前搜索:
发电机发电ups不工作
发电机发电ups不工作
插上冰箱又正常是什么原因?
答:
UPS不工作会有告警的,你发告警上来看看。
一般跟发电机的频率抖动过快有关
。
发动机发的电无法供
ups
使用
答:
可能是电压或频率超出范围,或者频率波动太快,UPS逆变跟踪不上或主路无法锁定市电频率
。说明发电机质量差,一般是小发电机才这样(100KW以下)。
如何排除
UPS不工作
的故障?
答:
1)市电输入空开跳闸
。2)输入交流线接触不良。3)市电输入电压过高、过低或频率异常。4)UPS输入空开或开关损坏或保险丝熔断。5)UPS内部市电检测电路故障。处理方法:1)检查输入空开。2)检查输入线路。3)如市电异常可不处理或启动发电机供电。4)更换损坏的空开、开关或保险丝。5)检查UPS市电检测回...
我用发动机
发电
来带网吧的电,也买了稳压器。可是
UPS
带不起。我想问问...
答:
稳压器能稳住电压不变,但他不能提供大的功率啊,功率=电压X电流。发动机能发电,但是
发电机
提供的功率不够,而
UPS
的需要电功率大,虽然电压够了,电流不够还是不行的啊
发电机
发出的电频率不对,进口的
UPS
(APC牌子)没办法
工作
,怎么办?
答:
你的原动机和
发电机
是刚性联接吗?如果不是而是用三角带联的那应该调紧皮带,如果说是刚性的,那就要看看柴油机和发电机的转速是否配对,如果柴油机为1500转,发电机额定转速也为1500。在转速一至的情况下再看看柴油机这边的转速为何上不去,则可能为高压油泵或进气或燃油的问题 ...
市电
发电机
供电
ups工作
不正常,求专家。
答:
把
发电机
N线和市电N线短接就好了,当年在大同中国银行也是这问题,客户土豪把发电机,
UPS
全换了都没解决,我用理论推导出来后直接找了根25平方毫米的线把发电机N和市电N短接,再测试正常,到现在用了4年了一直正常。
发电机不
能给
UPS
供电
答:
小功率的
UPS
都有功率因数校正功能,能够快速应对市电的变化。而小
发电机
也是电子调速的,能够快速应对负载的变化。但两者不是同步的,这样就造成了UPS和发电机都处于不断的调整中,使发电机的输出频率的变化率(不是范围)超过了UPS的市电输入的允许频率变化率,不能正常接入发电机的电力。
发电机发电
时
ups 不
能用 解决方案
答:
发电机
功率低吧,电流不够
ups电源
用
UPS电源
用
发电机
的电平凡出问题是什么原因
答:
一般柴油
发电机
因为容量小,负荷波动较大,使得频率和电压不是很稳定,如:47~53HZ、350~430V,易造成对电源要求要高的用电设备发生故障关机。
我的
ups
在市电的情况下能充电,用
发电机
的时候却不能发电是怎么回事啊...
答:
要查下
发电机
频率及发电机输出电压的范围。如果频率或者电压值超出
UPS
范围(些技术参数在说明书有说明的),发电机的电就进不了UPS,所以就充不了电了!参考资料:www.sorod
ups
.com
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
ups电源接发电机不能用
发电机不能给ups充电
ups电可以和发电机电并网吗
发电机给ups供电
发电机可以给ups充电吗
柴油发电机给ups供电
ups 发电机
发电机接在ups上
小功率发电机是否可以冲ups