第4个回答 2011-03-02
原因有多种:
1、你所用的UPS输入电流谐波过大,导致发电机侦测到过载,运行一会就宕机;
2、发电机输出频率波动过大,超出UPS的范围,使UPS老是跳到电池模式下工作。
解决方法:
1、配功率较大的发电机,如UPS是工频机10KVA,配的发电机要30KVA,如UPS是高频机10KVA,配的UPS可以15KVA;
2、调节发电机的输出频率,大多数发电机频率是可调的,使之与UPS匹配,但前提是你的负载不能有太大的波动,这个方法才有效;而很多UPS输入频率范围是5%,有的品牌可调宽,有的不行,这要跟UPS厂商联系。