UPS电源用发电机的电平凡出问题是什么原因

UPS电源用发电机的电平凡出问题是什么原因

一般柴油发电机因为容量小,负荷波动较大,使得频率和电压不是很稳定,如:47~53HZ、350~430V,易造成对电源要求要高的用电设备发生故障关机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-02
因为发电机输出频率不一样,你可以把UPS电源的输入频率HZ调到,50-60HZ就行,一般出厂的时间厂家调的是45-50HZ

参考资料:网上找郑州众盈电子

第2个回答  2011-03-02
你在发电机输出的 正极和负极并联上相同电压的蓄电池,容量最好100AH以上的,稳压效果非常好。
第3个回答  2011-03-02
发电机发出来的电,电压频率都不稳定,
第4个回答  2011-03-02
原因有多种:
1、你所用的UPS输入电流谐波过大,导致发电机侦测到过载,运行一会就宕机;
2、发电机输出频率波动过大,超出UPS的范围,使UPS老是跳到电池模式下工作。
解决方法:
1、配功率较大的发电机,如UPS是工频机10KVA,配的发电机要30KVA,如UPS是高频机10KVA,配的UPS可以15KVA;
2、调节发电机的输出频率,大多数发电机频率是可调的,使之与UPS匹配,但前提是你的负载不能有太大的波动,这个方法才有效;而很多UPS输入频率范围是5%,有的品牌可调宽,有的不行,这要跟UPS厂商联系。
回答完毕!