www问答网
所有问题
当前搜索:
变压器档位与电压
变压器
上的名牌有三个
档
,1档为9500~2档为10000~3档为10500,调到哪个档低...
答:
最佳答案
变压器
如果是10KV/0.4KV 这三个档的意思是,当高压侧
电压
偏高的时候,把变压器调到1档,这低压电输出就是400V 如果高压侧电压偏低的时候,就要把
档位
调到10500 这时候低压侧输出电压为400V 不会偏高同理,在高压侧电压一定的情况下,调到1档的时候电压会低一些。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 ...
变压器
如何调档?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调。”如运行中的
变压器
分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出
电压
长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ
档
(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
变压器档位与电压
有什么关系
答:
不论是配变、升压变还是矿热炉变、特殊变其一次无载调压开关是为进一步稳定二次额定
电压
而设立,其挡位是随一次电压变换调整,如果一次电压10kv位于中挡二次0.4kv,一次电压9.5kv时往低一挡位调二次还是0.4kv不变,当一次系统电压10.5kv时往高一挡位调二次还是0.4kv,因此它们的关系是挡位往...
35KV
变压器
有载调压开关
档位与电压
的关系:比如说低压侧需要6KV,而实际...
答:
1、35kV
变压器
有载调压分接范围通常情况是±4x2.5%,就是9档分接位置。2、如果是标准排法,那么从1档到9档,其分级
电压
为:2.5 x 35000 / 100 =875V,相对应的高压侧的电压为:38500、37625,36750,35875,35000(额定
档
),34125,33250,32375,31500V。3、你可以对有载调压装置设置为自动...
电力
变压器
的电压调节器的哪一
档电压
最大?
答:
Ⅰ档最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次
电压
等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
变压器
怎么调
电压
答:
朋友,
变压器
分接开关(或者说
档位
)的调节,可以改变变压器二次输出
电压
的大小。一般分接开关位于变压器的上边,是用于改变变压器一次绕组抽头,借以改变变压比,调整二次电压的专用开关,变压器分接开关分为有载调压和无载调压两种,有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档位置,0kV变压器三档位置相应的变压比分别为10.5/0....
变压器
往上调一
档位
输出
电压
为何降低
答:
你好:——★1、
变压器
的分接头为额定输入
电压
的 ± 5 % ,以 10 KV 变压器为例,上一
档位
的电压应该是 10.5 KV ,是输入电压偏高时使用的。也就是说:上一档需要输入 10.5 KV ,二次输出电压才能正常。——★2、变压器的变压比是固定的,当变压器往上调整时,实际上是降低了输入线圈承受的...
变压器电压
高怎么调档
答:
1、先停电,断开配电
变压器
低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。2、然后拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。3、当变压器输出
电压
低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ
档
调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。普通变压器只能在停电情况下改变分接头,而不能带...
变压器档位
升高低压侧系统
电压
会提高吗
答:
变压器档位
升高低压侧系统
电压
会提高。对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整,所谓“低了低调,高了高调”即是如此。以10KV配电变压器为例说明 变压器高压侧分接开关有三个档:Ⅰ档——10KV+5%,说明此档上变比是...
变压器档位
怎么调
答:
1、首先,为了人身安全需要先停电。在断开配电后
变压器
的低压侧会发生负荷,此时可用用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,一定要做好安全措施。2、其次,变压器上有一个分接开关保护盖,想办法把它拧开,将定位销置于空档位置。3、最后,根据输出的
电压
高低进行调节
档位
,记住要调节分接开关到指定合适的位置,...
1