变压器档位升高低压侧系统电压会提高吗

如题所述

变压器档位升高低压侧系统电压会提高。对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整,所谓“低了低调,高了高调”即是如此。

以10KV配电变压器为例说明

变压器高压侧分接开关有三个档:

Ⅰ档——10KV+5%,说明此档上变比是10.5KV/0.4KV;

Ⅱ档——10KV,说明此档上变比是10KV/0.4KV;

Ⅲ档——10KV-5%,说明此档上变比是9.5KV/0.4KV;

当现在变压器分接开关在Ⅱ档,低压侧电压偏底时,说明系统电压偏低,若调整到档位Ⅲ,即使供电电压从10KV降至9.5KV,也能在二次变出0.4KV电压来。


扩展资料

一、变压器工作原理

变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件, 当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。

变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。

二、变压器分类

1、 按用途分类:电力变压器、特种变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。

2、按结构分类:有双绕组变压器、三绕组变压器、多绕组变压器、自耦变压器

3、按冷却方式分类:有自然冷式、风冷式、水冷式、强迫油循环风(水)冷方式、及水内冷式。

4、按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器、辐射式变压器等。

5、按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。

6、按导电材质分类:有铜线变压器、铝线变压器及半铜半铝、超导等变压器。

7、按调压方式分类:可分为无励磁调压变压器、有载调压变压器。

8、按中性点绝缘水平分类:有全绝缘变压器、半绝缘(分级绝缘)变压器。

参考资料:百度百科—变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-04
以10KV配电变压器为例说明。变压器高压侧分接开关有三个档,
Ⅰ---------10KV+5%,说明此档上变比是10.5KV/0.4KV
Ⅱ---------10KV,说明此档上变比是10KV/0.4KV
Ⅲ------ -10KV-5%,说明此档上变比是9.5KV/0.4KV

当现在变压器分接开关在Ⅱ档,低压侧电压偏底时,说明系统电压偏低,若调整到档位Ⅲ,即使供电电压

从10KV降至9.5KV,也能在二次变出0.4KV电压来。

可以,对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压

偏高时,分接开关档位要向高调整,所谓“低了低调,高了高调”。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-12-19
档位升高低压侧系统电压下降
第3个回答  2011-12-16
变压器的档位你所说的是高压次调节开关吧,一般都有3个档选择,当你的电压过低的时候,就选择低档位,高的时候选择高档位,其实这里的调节就是调节匝数,匝数改变就是电压改变。所以高压次的电压改变,低压次的电压也会跟着改变
第4个回答  2011-12-16
如果变压器在高压侧电压不变的情况下,变压器档位升高,也就是向1有位置调整,则变压器低压侧的电压不会提高,而是电压降低。
变压器档位升高,也就是向1有位置调整,线圈匝数增加,匝电压下降,这也量变压器低压侧电压降低的原因。要想提高低压侧电压,变压器的档们必须向5的位置调整。
这里说的是无载调压+-2*2.5%的分接头。