1、有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK 2、无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK 3、综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔK Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
在工程计算中,我们设定电网电压大小、波形恒定,这样当某一台变压器的空载损耗P0为一定值,其负载损耗PZ则与负荷平方成正比,即:PZ=(S/SZ)2Pkn(1)式(...
变压器
的
损耗计算公式
是什么?
答:
(1)有功损耗:△P=P0+KT β 2PK---
(1)(2)无功损耗:AQ=Q0+KT β 2QK---(2)(3)综合功率损耗:APZ=AP+KQ AQ---(3)Q0≈I0% SN,QK≈UK% SN 式中:Q0 —— 空载无功损耗(kvar)P0 —— 空载损耗(kW)PK —— 额定负载损耗(kW)SN —— 变压器额定容量(kVA)...
变压器损耗
怎么
计算
答:
变压器损耗计算公式
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK---(1)(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK---(2)(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ---(3)Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar)P0——空载损耗(kW)PK——额定负载损耗(kW)SN——变压器额定容量...
...无功空载损耗,有功损耗系数,K值,求
短路损耗
答:
他的最基本的公式:Pk=K*I^2*R(W)
,也是有功损耗。K也是附加系数,I(A)是变压器线圈中的额定电流,与变压器容量和线圈电压有关。R就是线圈在某个温度下的电阻值(Ω)。当然在大型变压器计算负载损耗中的附加损耗时,不能用简单的K来替代,必须一项一项计算(就不在这里介绍了,因为很烦)。
有功
变压器损耗
怎么算
答:
变压器
的无功
损耗
=(I0%*S+(S1/S)*(S1/S)*S*U%)*T 单位:kvar I0%:变压器空载电流 S: 变压器容量 KVA S1: 变压器所带负载的视在功率 KVA U%: 变压器的阻抗电压(也称
短路
阻抗)T: 运行时间. H(小时)虽然有这个
公式
可供
计算
参考,有的公式比这个要复杂的多,但...
变压器
的
短路损耗
、空载损耗,在分析变压器的效率是如何对待的?_百度...
答:
变压器
的空载损耗是不变的,
短路损耗
随负载的变化而变化,跟负载电流的平方成正比。变压器效率 = (输出功率 / 输入功率)* 100 = [输出功率 / (输出功率 + 空载损耗 + 负载损耗)] * 100 具体
计算公式
:η = [ β * S2n * cosφ2 / ( β * S2n * cosφ2 + P0 + β * β ...
变压器损耗
怎么算?
答:
空载
损耗
=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量。负载损耗:当
变压器
二次绕组
短路
(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。算法如下:负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗。附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗。阻抗电压:当变压器二次绕组短路(...
变压器损耗
的
计算公式
答:
电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。负载
损耗
=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗。附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗。阻抗电压:当
变压器
二次绕组
短路
(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*...
变压器短路损耗
与电流的平方什么关系
答:
变压器
的
短路损耗
包括线圈的电阻损耗和杂散损耗。如果忽略杂散损耗,我们可以近似地认为变压器的短路损耗就是变压器的电阻损耗。变压器的电阻损耗 P = I^2 * R,所以与电流的平方成正比。
10KVA
变压器损耗
怎样
计算
答:
将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2
计算变压器
应具备的损耗比。关键字:变压器1、
变压器损耗计算公式
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK---(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK---(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ---(3) ...