变频器电流晃动厉害怎么办
变频器
振荡过
电流
故障诊断及处理应该如何做?
答:
处理故障步骤:首先对整块电路板清灰除污
。如发现印制电路断线,则补线处理:
查出损坏元器件应更换
;对怀疑的元器件可采用测量、对比、替代等方法判断,有的元器件需要离线测定。驱动电路修复后,还要应用示波器观察各组驱动电路信号的输出波形,如果三相脉冲大小、相位不相等,则驱动电路仍然有异常处(更换...
艾默生110kw emv3000
变频器
空载
电流
波动太大什么问题
答:
1、在变频器输出端加装变频器输出端专用滤波器,进行滤波处理
;2、专业工程师检测问题症结所在。
变频器电流
波动大,跳闸问题
答:
可能是模块的热保护电路出故障了
,散热片发热的时候温度没达到,热敏出问题后,误动作了,CPU检测到过热保护信号, IGBT里面有个热敏电阻的,你检查看看
我公司一台AB
变频器
输出三相
电流
不稳定,电流表显示电流140A-190A
晃动
...
答:
输入输出电压正常,风机类负载电流有波动 也算基本正常,自身振动应该是自身风扇的缘故。输出三项间电流不平衡误差较大时,
建议停机检修
,找出是电机还是变频器故障加以解决。
变频器
驱动电机空载运行
电流
波动大是什么原因
答:
转矩提升设置不合理 如果是数字表检测的,这个结果就算正常。如果是电动系指针表检测,那说明你转矩提升设置不好,还有,就是你可以给定一个很低的频率(2HZ),试验一下,如果电机转动不平稳,那就是转矩提升这个参数设置不对。
怎么
解决(稳定)
变频器
空载或负载运行时输出
电流
的波动问题,谢谢,多多...
答:
一方面尽量保持负载不发生力矩突变,使
变频器
输出
电流
变动太大,另一方面,保证变频器电源波动不要太大,要保证电源容量足够使变频器带动负载,而电压波动范围不大于10%.
ACS800
变频器
电机
电流
波动较大是什么原因?
答:
检查电机负载是否有变化,检查
变频器
进线电源电压是否有变化,检查变频器电机参数是否没有进行优化,检查变频器参数是否对电机负载做了限幅。检查变频器控制电机带速度反馈,速度反馈码盘故障。
变频器电流
波动问题?
答:
根据分析,
电流
显示误差的原因有以下几点。2 电流显示误差的原因2.1
变频器
电源侧电流波形畸变且含有较大的高次谐波 由于变频器在电源侧采用不可控整流桥,中间直流回路安装有较大的滤波电容,导致变频器电源输入侧电流波形是输入电压波形峰值处带双尖峰的间断脉冲,电流脉冲宽度在负载较大时稍宽,负载小时很窄,这种畸变的...
变频器
过
电流怎么
解决?
答:
1.突然的负载变化或堵转。[1]检查负载、电机
电流
和系统的机械部分。2.闭合输出接触器。[1]如果使用了输出接触器,则应先停止
变频器
的调制,再断开接触器。注意:SCALAR 模式下无此限制.3.电机连接错误。(星角连接)[1]检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较。4.过短的斜坡时间,...
变频器电流
波动
答:
在我厂拟薄水铝石工程试车过程中,有5台5.5kW的洗液泵采用了富士7.5kW
变频器
变频调速,试车过程比较顺利,只是变频器的输出
电流
在控制柜、现场控制箱、威盛FB2000 DCS集散控制系统的显示器上误差比较大。在接近额定负载时,现场控制箱和DCS集散控制系统的显示器上有很小的电流在3A以下,控制柜在5A以下;在空载或负载较小...
1
2
3
4
5
6
7
8
9