我公司一台AB变频器输出三相电流不稳定,电流表显示电流140A-190A晃动,变频自身有震动,输入,出电压正常

PF400变频带240A电机,负载为引风机
带电机正常,带负载后出此现象,变频震动不是正常的风扇带的震动

输入输出电压正常,风机类负载电流有波动 也算基本正常,自身振动应该是自身风扇的缘故。
输出三项间电流不平衡误差较大时,建议停机检修,找出是电机还是变频器故障加以解决。追问

请问停机后怎么检查呢?变频不带负载运行正常的话能拍出变频问题吗?

追答

变频器不带负载测三项输出电压、频率。起动时建议以电位器调节频率。输出电压会随频率变化而变化(50Hz内)。如果呈有规律的线性变化、变频器基本正常,可以正常运行。
相间电流不平衡主要检测电机匝间绝缘 短路,比较麻烦。有条件的话脱离变频器正常启动。满载 运行一点时间后再测试试。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-17
风机是否存在机械故障?另查一下电机三相绝缘阻值,负载不稳电流肯定会波动!
第2个回答  2011-05-17
这个现象是负载引起的,按道理这个波动是正常的,如果波动过大,你就要考虑风机轴承是不是坏了
第3个回答  2011-05-17
加个滤波器试试:
我们一般用常州奇通电能技术有限公司的....