3. 可燃气体报警器应安装在距离气源半径1.5米范围内,通风良好的位置
。根据不同气体的比重,安装位置也有所不同,如液化气应安装在距地面约0.3米处,而天然气、城市煤气、一氧化碳等则应安装在距天花板约0.3米处。4.
不可在墙角、柜内等空气不易流通的位置
,或易被油烟等直接熏着的位置安装报...
可燃气体报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些?
答:
应符合本规程第3.2.15条的要求,
可燃气体报警控制器在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m
,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,其底边宜高出地面0.1~0.2m。可燃气体报警控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。距离...
燃气报警器安装规范
标准
答:
可燃气体检测仪与开释源的间隔,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m
。5、当可燃气体开释源处于封锁或半封锁厂房内,每隔15m可设1台检测仪,且检测器距任一开释源不宜大于7.5m。燃气报警器距开释源不宜大于1m。6、比空气轻的可燃气体开释源处于封锁或半封锁厂房内,应在开释源的上方设置检测器,还应在...
燃气
煤气
报警器安装
答:
可燃气体探测器安装在室外时,
应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m
;可燃气体探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。检测比空气重的气体时,
可燃气体探测器安装高度应距地面0.3~0.6m
;检测比空气轻的气体时...
可燃气体报警器
探头位置的选取,根据什么
规范
答:
(1)探测器应与灶具
安装
在同一房间内;(2)BT/R系列探测器安装位置与
燃气
源或灶具的垂直距离应大于等于50cm(因为天然气、人工煤气比较轻,在空气中会向上浮动,首先在房间上方聚集),BY系列探测器安装在距地面30cm以内处;(3)探测器安装位置应距燃气源或灶具1.5m至4m之间。(注:当探测的
气体
的比重<1...
燃气报警器安装规范
是什么
答:
一般来说每只
气体
勘探器也是只能检测半径在6-7米左右,如果选用时与电磁阀联接时就会将燃气管线自动关阀,防止将生源堵了。所以使用燃气报警器可以说是安全必备一种仪器。总结:关于燃气
报警器安装规范
是什么相关内容就介绍到这,安装时一定要按照以上规范来才行,要不很难达到想要的效果。如果想要了解更多...
有毒
气体
探测
报警器安装规范
答:
一、
可燃气体报警器
的
安装规范
(1)第3、0、7条:检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧。(2)第3、0、8条:可燃气体报警器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7、5m,室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体探测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,...
k
可燃气体
浓度
报警器
探头应
安装
在距地面多少米
答:
可燃气体报警器
器探头
安装
间距,室外是每隔15米安装一只,即保护半径是7.5米;封闭和半封闭的室内场所是7米间距安装一只,即保护半径是3.5米。有毒性气体探测器须安装在可能泄漏源1米范围内。小型防爆区内可燃气体探测器也须安装在可能泄漏源1米范围内。比重大于0.975即比空气重的可燃气体探头如LPG,...
燃气报警器如何安装?
燃气报警器安装
注意事项?
答:
市面上陆续出现了报警器子母机,母机
安装
在厨房,子机可安在卧室,也有不少市民将报警器分别挂在厨房、卫生间和卧室。2、每月至少应对报警器进行一次自检 正规厂家的煤气报警器都在说明书上标明了使用期限,90%以上标注为3年,一些品牌的家用
可燃气体报警器
还特别在说明书里注 3、
报警器报警
时,应该...
可燃气体报警器
现场
安装
的高度是多少?
答:
1、选择
可燃气体报警器
首先要弄清楚该区域可能泄漏的易燃易爆气体种类,比如天然气、乙醇等,再根据要检测的气体向厂家订购探测器。2、可燃气体区域如为防爆区域,必须按照防爆要求
安装
,配管必须按照防爆要求配管。3、探头在安装前必须弄清楚你要探测的气体时是否比空气重,如果比空气重,那探测器应该安装...