www问答网
所有问题
当前搜索:
报警器安装规范国标50493
燃气 煤气
报警器安装
答:
根据GB
50493
-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测
报警
设计
规范
》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定可燃气体探测器的安装位置,但应避免将可燃气体探测
器安装
在空气流动过大的地方。一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只可燃...
请问燃气
报警
应该怎么
安装
?
答:
1.
安装
位置与燃气热水器等泄漏源的水平距离在1~2m之间 2.检测燃气、人工煤气;安装高度距离天花板不超过30CM 3.检测液化石油气;安装高度距离地面不超过30CM 4.将家用燃气
报警器
背部的安装支架取下 5.将安装支架固定在墙上的适当位置,标记安装孔位置,在墙上钻孔并使用螺钉固定;由于家用燃气报警器...
固定式一氧化碳
报警仪
装置设置在室内时,距气体释放点在多少米内?_百度...
答:
根据
国标
《GBT
50493
-2019》中的规定,检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的
安装
高度宜高出释放源0.5~1.0m。综上所述,应当将固定式一氧化碳气体报警仪固定在气体释放源上方0.5~1.0米之间。
可燃气体
报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些
答:
1、可燃气体和有毒气体检测
报警系统
人机界面应
安装
在操作人员常驻的控制室等建筑物内。2、现场区域
警报器
应就近安装在探测器所在的报警区域。3、现场区域警报器的安装高度应高于现场区域地面或楼地板2.2m,且位于工作人员易察觉的地点。4、现场区域警报器应安装在无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所。
可燃气体
报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些?
答:
报警灯:红灯,报警时亮起,停止报警时熄灭。接通电源,绿灯亮起或闪烁3分钟后,报警器开始正常工作。燃气
报警器安装规范
当所检测的气体达到报警点时,报警器开始报警,绿灯熄灭,报警灯亮起,蜂鸣器发出“B、B、B…”的报警声,当检测的气体的浓度下降到报警点以下时,报警器则停止报警。(一氧化碳...
整理归纳:GB
50493
—2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测
报警
设计规 ...
答:
旧版GB
50493
-2009侧重于爆炸危险区的在线分析仪表间的气体探测,而新
标准
扩展至有毒气体和氧气的全面覆盖,强调了分子量比值的判断,以更为精确地评估气体的相对密度和泄漏风险。探测
器安装
与设计要求:- 新标准细化了不同密度气体的探测器安装高度,如液化烃储罐内的可燃气体
报警器
,要求遵循AQ3036-2010...
学习解读GBT
50493
-2019石油化工可燃气体和有毒气体检测
报警
设计
标准
答:
◆现:名称GB/T
50493
-2019《石油化工可燃和有毒气体检测
报警
设计
标准
》 ◆条文说明: 根据
国标
最新标准,作为
规范
类文件,必须全部是强制性条文,作为推荐型标准,是没有强制性条文的。 ◆原:GB50493-2009 3.0.6:可燃气体检(探)测器应采用国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证的产...
可燃气
报警器
离地多高,甲烷气体
答:
后确定综合泄漏流的立体流动趋势图。气体比空气重:要
安装
在距地面30-60cm,气体比空气轻的:安装在距顶棚30-60cm。控制器便于操作,距地面为1.5米,装在值班室等一直有人在的地方。露天探头的安装也应根据被测气体密度而选择安装高度,特别注意的一点是检测器探头应安装在主导风向的下风侧。
烟感
报警器安装规范
答:
烟感
报警器安装规范
具体如下:1、离墙和两边呈水平状态,且距离不可以小于0.5米;2、烟感报警器周围0.5米内,不可以有任何遮挡物;4、距离空调送风口呈水平状态,距离不能够小于1.5米;5、要再走廊的顶部居中的位置;6、距离墙端不能够大于报警器安装间距的一半;7、如果必须倾斜时,不能够大于45...
地下车库
安装
二氧化碳气体
报警器
需要注意什么
答:
地下车库
安装报警器规范
,目前地下车库产生的一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB
50493
-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
可燃气体报警器安装规范2019
GB50493最新版
燃气报警器规范GB50498
可燃气体报警器设计规范
gb50493安装高度
气体报警器安装标准规范最新
气体探测器安装规范 国标
可燃气体探头安装规范GB
gb50493可燃气体报警器规范