www问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体报警器安装规范
可燃气体报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些
答:
1、可燃气体和有毒气体检测报警系统人机界面应安装在操作人员常驻的控制室等建筑物内
。2、现场区域警报器应就近安装在探测器所在的报警区域。3、现场区域警报器的安装高度应高于现场区域地面或楼地板2.2m,且位于工作人员易察觉的地点。4、现场区域警报器应安装在无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所。
有关于
可燃气体报警器
的法条?
答:
1. 根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
,探测器的安装位置应根据检测气体的密度及风向来确定,同时避免将其安装在空气流动过大的地方。2. 在面积适中的室内空间,应根据保护半径均匀布点。这意味着探测器应安装在离释放源距离7.5米以内,或两只探测器的水平距离在15米以内。
可燃气体报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些?
答:
应符合本规程第3.2.15条的要求,
可燃气体报警控制器在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m
,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,其底边宜高出地面0.1~0.2m。可燃气体报警控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。距离...
燃气报警器安装规范
标准
答:
可燃气体检测仪与开释源的间隔,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m
。5、当可燃气体开释源处于封锁或半封锁厂房内,每隔15m可设1台检测仪,且检测器距任一开释源不宜大于7.5m。燃气报警器距开释源不宜大于1m。6、比空气轻的可燃气体开释源处于封锁或半封锁厂房内,应在开释源的上方设置检测器,还应在...
固定式
可燃气报警器
的
安装
位置怎么选择?
答:
回答:深圳市无眼界科技: 1.检测比空气重的
可燃气体
和/或有毒气体时.推荐的检测
器安装
高度应高出地坪(或楼板面)0.3~0.6m 。 过低易造成因雨水淋、溅对检测器的损害;过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。 2.检测比空气轻的可燃气体(如甲烷和城市煤气)时,检测器高出释放源所在高度0.5~ 2m,且...
可燃气体报警器
的价格是多少 要怎么样
安装
答:
可燃气体报警器
在市场上的价格是600元到2400元。(价格来源网络,仅供参考。)可燃气体报警器的安装位置 a.
报警器安装
位置:距离气源半径1.5米范围内,通风良好处:b. 煤气、天然气——比空气轻,漂浮在高处,无线燃气探测器应安装于气源的上部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于6m,...
厨房
可燃气体报警器
的
安装
说明介绍
答:
厨房
可燃气体报警器
不能
安装
的位置 1. 直接受蒸汽、油烟影响的地方;2. 给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;3. 水汽、水滴多的地方(相对湿度:≥90%RH);4. 温度在-40℃以下或55℃以上的地方;5. 有强电磁场的地方。好了,这些就是小编为大家介绍的关于厨房可燃气体报警器的安装说明的问题了...
家里有用燃气,听说
安装燃气报警器
可以更好的预防
气体
泄露和爆炸,请大大...
答:
如何正确安装可燃气体报警器(探头)
可燃气体报警器安装
需要注意以下几点:1、检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧。2、可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5米,室外宜为15米。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体检测器与释放源的距离,室外不宜大于...
有毒
气体
探测
报警器安装规范
答:
国家标准的
可燃气体报警器安装规范
及要求:一、可燃气体报警器的安装规范 (1)第3、0、7条:检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧。(2)第3、0、8条:可燃气体报警器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7、5m,室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体...
可燃气体报警器
探头位置的选取,根据什么
规范
答:
(1)探测器应与灶具安装在同一房间内;(2)BT/R系列探测
器安装
位置与
燃气
源或灶具的垂直距离应大于等于50cm(因为天然气、人工煤气比较轻,在空气中会向上浮动,首先在房间上方聚集),BY系列探测器安装在距地面30cm以内处;(3)探测器安装位置应距燃气源或灶具1.5m至4m之间。(注:当探测的
气体
的比重<1...