可燃气体报警器怎么安装?安装规范有哪些

如题所述

第1个回答  2020-10-17

可燃气体探测器作为安全检测仪表,其选型、安装、设计均有相关规范要求,为了保证安全,企业在安装时应该严格遵循相关规范于标准。进入2020年以来,原有的GB50493-2009规范已经作废,转为实行新的GBT 50493-2019《石油化工可燃和有毒气体检测报警设计标准》。相比于以往,可燃气体探测器安装有了部分变化

 

AF110固定式可燃气体检测仪安装


一、可燃气体探测器安装

1、探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所,探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5m

2、检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m;检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m~1.0m;检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜高出释放源0.5m~1.0m。

3、环境氧气探测器的安装高度宜距地坪或楼地板1.5m~2.0m。

4、线型可燃气体探测器宜安装于大空间开放环境,其检测区域长度不宜大于100m。

二、控制器及报警器安装

1、可燃气体和有毒气体检测报警系统人机界面应安装在操作人员常驻的控制室等建筑物内。

2、现场区域警报器应就近安装在探测器所在的报警区域。

3、现场区域警报器的安装高度应高于现场区域地面或楼地板2.2m,且位于工作人员易察觉的地点。

4、现场区域警报器应安装在无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所。



相似回答