www问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体报警器安装高度标准
可燃气体报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些?
答:
应符合本规程第3.2.15条的要求,可燃气体报警控制器在墙上安装时,
其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m
,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,其底边宜高出地面0.1~0.2m。可燃气体报警控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。距离...
可燃气报警器
离地多高,甲烷
气体
答:
气体比空气重:要安装在距地面30-60cm,气体比空气轻的:安装在距顶棚30-60cm
。控制器便于操作,
距地面为1.5米
,装在值班室等一直有人在的地方。露天探头的安装也应根据被测气体密度而选择安装高度,特别注意的一点是检测器探头应安装在主导风向的下风侧。
可燃气体报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些?
答:
1. 可燃气体报警控制器的安装位置应符合相关规定,控制器在墙上安装时,
底边距地面高度宜为1.3~1.5m,靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m
,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,底边宜高出地面0.1~0.2m。2. 控制器应安装牢固,不应倾斜。在轻质墙上安装时,应采取加固措施。3. 可燃气体报警...
可燃气体报警器
现场
安装
的
高度
是多少?
答:
根据泄露气体的比重(大于空气或小于空气)并结合空气流动趋势,最后确定综合泄漏流的立体流动趋势图。
气体比空气重:要安装在距地面30-60cm
,气体比空气轻的:安装在距顶棚30-60cm。控制器便于操作,距地面为1.5米,装在值班室等一直有人在的地方。
可燃气体报警器
现场
安装
的
高度
是多少?
答:
2、
可燃气体
区域如为防爆区域,必须按照防爆要求
安装
,配管必须按照防爆要求配管。3、探头在安装前必须弄清楚你要探测的气体时是否比空气重,如果比空气重,那探测器应该安装在距地面50cm的
高度
,如果比空气轻,必须安装在距顶部50cm的墙面。4、可燃气体探测器一般不带地址编码,要在非防爆区域安装控制模块...
固定式
可燃气报警器
的
安装
位置怎么选择?
答:
回答:深圳市无眼界科技: 1.检测比空气重的
可燃气体
和/或有毒气体时.推荐的检测
器安装高度
应高出地坪(或楼板面)0.3~0.6m 。 过低易造成因雨水淋、溅对检测器的损害;过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。 2.检测比空气轻的可燃气体(如甲烷和城市煤气)时,检测器高出释放源所在高度0.5~ 2m,且...
可燃气体报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些
答:
一、
可燃气体
探测
器安装
1、探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所,探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5m 2、检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的
安装高度
宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m;检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的...
防火
报警
系统探头的
安装高度
有没要求?
答:
根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》里要求:火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备,在墙上安装时,其底边距地(楼)
面高度宜为1.3~1.5m
,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m...
燃气报警器安装规范标准
答:
1、燃气
报警器
宜
安装
在
可燃气体
或有毒气体开释源的最小频率风向的优势侧。2、检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器,其装置
高度
应距地坪(或楼地板)0.3∽0.6m。3、检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检测器,其装置高度宜超过开释源0.5∽2m。4、燃气报警器的无效笼罩程度立体半径,室内宜为...
在家里独立式
可燃气体
探测
器安装高度
答:
与释放源的距离不宜大于5m。检测比空气重的气体时,
可燃气体
探测
器安装高度
应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时,可燃气体探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。说明:气体密度大于0.97kg/m3(
标准
状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
可燃气体报警器安装国家标准
可燃气体探头安装规范GB
燃气报警器规范GB50498
可燃气体报警器安装距离要求
gb15322-2019可燃气体探测器
油气场所可燃气体报警器安装规范
室外可燃有毒气体报警器高度
c2h3cl气体报警器安装高度
可燃气体安装要求