www问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体报警器设计规范
可燃气体报警器
设置
规范
答:
1. 为确保石油化工企业的生产安全和/或人身安全,本
规范
制定了检测泄漏的
可燃气体
或有毒气体的浓度,并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生。2. 本规范适用于石油化工企业泄漏的可燃气体和有毒气体的检测
报警设计
。在执行本规范时,还应符合现行的有关强制性标准规范的规定。3. 本规范中的可燃...
有关于
可燃气体报警器
的法条?
答:
1. 根据GB50493-2009《石油化工
可燃气体
和有毒气体检测
报警设计规范
》,探测器的安装位置应根据检测气体的密度及风向来确定,同时避免将其安装在空气流动过大的地方。2. 在面积适中的室内空间,应根据保护半径均匀布点。这意味着探测器应安装在离释放源距离7.5米以内,或两只探测器的水平距离在15米以内。
燃气报警器
安装
规范
标准
答:
1、燃气
报警器
宜安装在
可燃气体
或有毒气体开释源的最小频率风向的优势侧。2、检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器,其装置高度应距地坪(或楼地板)0.3∽0.6m。3、检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检测器,其装置高度宜超过开释源0.5∽2m。4、燃气报警器的无效笼罩程度立体半径,室内宜为...
有毒/
可燃气体报警器
的报警值是如何规定的?
答:
1.
可燃气体
的一级
报警
设定值应小于或等于25%LEL。2.可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。3.有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的量程范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不得超过5%IDLH,有毒气体的...
可燃气体
及有毒气体检测
报警器
设置及管理要求
答:
在行业规范中,《石油化工
可燃气体
和有毒气体检测报警
设计规范
》(GB50493)虽未列入甲醇,但《工作场所有毒气体检测
报警装置
设置规范》(GBZ/T223)将其列为有毒气体。甲醇若以有毒气体处理,其短时接触容许浓度为50mg/m³,相对分子质量32,报警值为35ppm。若作为可燃气体,其爆炸下限为5.5%(...
可燃气体报警器
的遵循的
规范
标准有哪些
答:
GB 15322 系列标准,含以下 6 个部分:GB 15322.1-2003
可燃气体
探测器 第1部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器GB 15322.2-2003 可燃气体探测器 第2部分:测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器 GB 15322.3-2003 可燃气体探测器 第3部分:测量范围为0~100%LEL的便携式可燃...
可燃气体报警器
安装
规范
及要求
答:
本
规范
中的
可燃气体
是指爆炸下限浓度(V%)低于10%或爆炸上限与爆炸下限之差大于20%的甲类气体或液化烃。甲、乙、乙类可燃液体气化形成的可燃气体或含有少量有毒气体。2.1.2本规范中的有毒气体是指硫化氢、氰化氢、氯气、一氧化碳和丙烯腈。环氧乙烷,氯乙烯。2.1.3最高容许浓度是指车间空气中有害...
工作场所
可燃气体
检测
报警装置
设置
规范
是什么谁知道
答:
工作场所
可燃气体
检测
报警装置
设置
规范
遵守以下国家标准: GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护 的设备》 GB15322.1-2003《可燃气体探测器第一部分:测量范围为 0~100 %LEL的点型可燃气体探测器》 JJG693-2011《可燃气体...
可燃气体报警器
怎么安装?安装
规范
有哪些?
答:
燃气报警器
安装
规范
当所检测的
气体
达到报警点时,报警器开始报警,绿灯熄灭,报警灯亮起,蜂鸣器发出“B、B、B…”的报警声,当检测的气体的浓度下降到报警点以下时,报警器则停止报警。(一氧化碳报警有延时功能)若增加了手动检测功能,当按动按键时,绿灯熄灭,报警灯亮起, 蜂鸣器发出“B、B、B…...
可燃气体报警器
怎么安装?安装
规范
有哪些?
答:
1.
可燃气体报警
控制器的安装位置应符合相关规定,控制器在墙上安装时,底边距地面高度宜为1.3~1.5m,靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,底边宜高出地面0.1~0.2m。2. 控制器应安装牢固,不应倾斜。在轻质墙上安装时,应采取加固措施。3. 可燃气体报警...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
可燃气体报警器安装规范2019
可燃气体报警器设计原则
可燃气体报警器范围设置规范
可燃气体报警器国标规范
燃气报警器规范GB50498
gb50493可燃气体报警器规范
可燃气体探测器安装规范gb50493
有毒可燃气体报警器设置规范
可燃有毒气体报警器接地规范