www问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体探测器位号规范要求
可燃气体探测器
安装在哪里?需符合哪些安装
规范
答:
可燃气体探测器安装在室外时,
应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m
;可燃气体探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。检测比空气重的气体时,
可燃气体探测器安装高度应距地面0.3~0.6m
;检测比空气轻的气体时...
可燃气体探测器规范
(安全监测与应用指南)
答:
规范 1.安装位置:可燃气体探测器应安装在可能产生可燃气体的场所,如储罐、管道、加油站等
。安装位置应避免直接受到阳光照射、雨淋、强风等影响。2.安装高度:可燃气体探测器的安装高度应根据可燃气体的密度确定。一般来说,可燃气体密度大于空气时,应将探测器安装在离地面30cm以上的位置;可燃气体密度小于...
可燃
气
气体探测器
安装符合什么
要求
答:
可区别情况,
如操作人员经常坐着,则建议安装在1~1.2m 高度范围;如操作人员经常走动,则建议安装在1.5~1.8m 高度范围
。同时也要考虑室内通风及房屋内部结构等因素,尽量远离门、窗。注意
气体分析仪附近要保证没有剧烈振动的物体
,没有强烈电磁辐射的物体,否则对气体分析仪的寿命和测量精度有很大的影响。
消防
可燃气体探测器
的设置
要求
有哪些?
答:
2、可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体部位附近
,越靠近可能产生可燃气体泄漏的部位,则探测器的灵敏度越高。3、点型可燃气体探测器的探护半径,应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493的有关规定。可燃气体探测器的保护半径不宜过大,否则由于泄漏可燃气体扩散的不...
可燃气体探测器
检测范围是多少?
安装位置要求
及是否可以连接安全阀...
答:
(1)可燃气体探测器检测范围是0~100%LEL。(2)
安装位置
:根据相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定探测器的安装位置,但应避免将探测器安装在空气流动过大的地方。一般情况下,室内空间可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;有毒气检测半径为1m。对于面积过...
可燃气体
报警器怎么安装?安装
规范
有哪些?
答:
1. 可燃气体报警控制器的
安装位置
应符合相关规定,控制器在墙上安装时,底边距地面高度宜为1.3~1.5m,靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,底边宜高出地面0.1~0.2m。2. 控制器应安装牢固,不应倾斜。在轻质墙上安装时,应采取加固措施。3. 可燃气体报警...
可燃气体
报警器怎么安装?安装
规范
有哪些?
答:
可燃气体
报警控制器安装部位 应符合本规程第3.2.15条的
要求
,可燃气体报警控制器在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,其底边宜高出地面0.1~0.2m。可燃气体报警控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质...
可燃气体
报警器的遵循的
规范
标准有哪些
答:
GB 15322 系列标准,含以下 6 个部分:GB 15322.1-2003
可燃气体探测器
第1部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器GB 15322.2-2003 可燃气体探测器 第2部分:测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器 GB 15322.3-2003 可燃气体探测器 第3部分:测量范围为0~100%LEL的便携式可燃...
有毒
气体探测
报警器安装
规范
答:
不管哪种
气体探测器
,
可燃气体
报警器安装的位置都是根据被测气体的特性来定。如果检测的气体比空气重,探测器要安装在接近地面30-60厘米处,泄漏气体聚集的地方。如果比空气轻,就安装在接近屋顶,距离泄露源0、5-2米的地方。3、安装环境 不管安装的环境是在室内还是室外,可燃气体报警器安装
规范
及
要求
...
工作场所
可燃气体
检测报警装置设置
规范
是什么谁知道
答:
工作场所可燃气体检测报警装置设置
规范
遵守以下国家标准: GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用
要求
》 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护 的设备》 GB15322.1-2003《
可燃气体探测器
第一部分:测量范围为 0~100 %LEL的点型可燃气体探测器》 JJG693-2011《可燃气体...
1