有毒可燃气体探测器设计规范
可燃气体
和
有毒气体
报警
设计规范
有什么要求?
答:
1 根据本规范第3.0.2条规定,选用一级或一、二级报警;2
可燃气体
的一级报警(高限)设定值小于或等于25%LEL;3 可燃气体的二级报警(高限)设定值小于或等于50%LEL;———《石油化工企业可燃气体和
有毒气体
检测报警
设计规范
SH3063-1999》简单地说就是在什么时候应该报警 ...
有毒气体探测
报警器安装
规范
答:
(6)第4、1、3条:当
可燃气体
释放源处于封闭或半封闭厂房内,每隔15m可设1台
气体探测器
,且检测器距任一释放源不宜大于7、5m。
有毒气体
检测器距释放源不宜大于1m。(7)第4、1、5条:比空气轻的可燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,应在释放源的上方设置检测器,还应在厂房内最高点易于积累...
可燃气体探测器
安装在哪里?需符合哪些安装
规范
答:
根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和
有毒气体
检测报警
设计规范
》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定
可燃气体探测器
的安装位置,但应避免将可燃气体探测器安装在空气流动过大的地方。一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只可燃...
存在多种
可燃气体
怎么设置检测器
规范
答:
1)第3.0.7条:检测器宜布置在
可燃气体
或
有毒气体
释放源的最小频率风向的上风侧。2)第3.0.8条:可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m,室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体检测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m。3)第3.0.9条:应...
可燃
和
有毒气体探测器
怎么安装,有什么要求吗?
答:
可燃气体
和
有毒气体的探测器
是一样的,安装高度和要求也是一样的。探测器一般是安装在气体泄漏点的附近,可以采取管装、墙壁装、固定支架的方法安装。一定要注意探测器的传感器方向朝下,这样可以更快速的检测到气体的泄漏。
消防
可燃气体探测器
的设置要求有哪些?
答:
2、
可燃气体探测器
宜设置在可能产生可燃气体部位附近,越靠近可能产生可燃气体泄漏的部位,则探测器的灵敏度越高。3、点型可燃气体探测器的探护半径,应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和
有毒气体
检测报警
设计规范
》GB 50493的有关规定。可燃气体探测器的保护半径不宜过大,否则由于泄漏可燃气体扩散的不...
工作场所
可燃气体
检测报警装置设置
规范
是什么谁知道
答:
工作场所可燃气体检测报警装置设置
规范
遵守以下国家标准: GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护 的设备》 GB15322.1-2003《
可燃气体探测器
第一部分:测量范围为 0~100 %LEL的点型可燃气体探测器》 JJG693-2011《可燃气体...
有毒
/
可燃气体
报警器的报警值是如何规定的?
答:
1.
可燃气体
的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。2.可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。3.
有毒气体
的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有
探测器
的量程范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不得超过5%IDLH,有毒气体的...
可燃气体
报警器怎么安装?安装
规范
有哪些
答:
一、
可燃气体探测器
安装 1、探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所,探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5m 2、检测比空气重的可燃气体或
有毒气体
时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m;检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的...
整理归纳:GB50493—2009《石油化工
可燃气体
和
有毒气体
检测报警
设计
规 ...
答:
- 储罐防火堤内,有毒气体如液化烃的探测器设置更为严谨,遵循AQ3036-2010。- 消防联动系统中,
可燃气体
信号独立于火灾报警,遵循GDS
设计
原则。- SIS(安全仪表系统)输入时,
有毒气体探测器
需独立设置,并符合GB/T 50770
规范
。安全联锁信号处理:- SIL1及以下等级的联锁信号接入GDS,而SIL2及以上的...