同一变电站内在几个电气连接部分上
电气
安全工作规程之高压设备上工作应注意什么
答:
1、高压试验应填用
变电站
(发电厂)第一种工作票。在一
个电气连接部分
同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。在
同一
电气连接部分,高压试验工作票发出时,应先将已发出的检修工作票收回,禁止再发出第二张工作票。如果试验过程中,需要检修配合,应将检修人员...
变压器箱式
变电所
安装划分
答:
箱式
变电站
。也称为预装箱式变电站,变压器,高压开关,低压
电气
设备及其相互
连接
和辅助设备紧凑结合。根据主要的布线和部件,它们以某种方式集中在一个或几个封闭的部件中。在案件里面。箱式变电站由工厂设计制造。结构紧凑,占地面积小,可靠性高,安装方便。它现在广泛用于住宅区和公园。箱式变电站通常具有...
井下移动
变电站
的接地,怎么接?
答:
9、严禁井下配电变压器中性点直接接地,严禁由地面上中性点直接接地的变压器或发电机向井下供电,但专供井下架线电机车变流设备用的专用变压器不在此限。10、每台设备均必须用独立的
连接
导线与接地网(接地母线、辅助接地母线)直接相连。禁止将几台设备串联接地,也禁止将几个接地
部分
串联。11、接地母线及
变电所
的辅助...
变电站
主体工程包括哪几项
答:
它把断路器、隔离开关、母线、接地开关、互感器、出线套管或电缆终端头等分别装在各自密封间中集中组成一个整体外壳充以六氟化硫气体作为绝缘介质。这种组合电器具有结构紧凑体积小重量轻不受大气条件影响,检修间隔长,无触电事故和电噪声干扰等优点,具有发展前765kV已在
变电站
投入运行。目前,它的缺点是...
安全生产知识培训试题
答:
05、所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。( ) 06、工作票签发人和工作负责人都可以填写工作票。( ) 07、火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时,为了保证设备的安全运行,随时应对设备进行巡视。( ) 08、
在几个电气连接部分上
依次进行不停电的
同一
类型的工作,可以...
低压开关柜型号详解 你“型”我秀!
答:
GGD型交流低压配电柜适用于
变电站
、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有...
关于35KV
变电站
一次系统接线图各种符号的解释
答:
GB/T 10001.1-2012 公共信息图形符号 第1
部分
: 通用符号。GB/T 10001.2-2006 标志用公共信息图形符号 第2部分: 旅游休闲符号。GB/T 10001.3-2011 标志用公共信息图形符号 第3部分: 客运货运符号。GB/T 10001.4-2009 标志用公共信息图形符号 第4部分:运动健身符号。GB/T 10001.5-2006 ...
电气
主接线有哪几种形式?主要应用在什么场合?
答:
其较得当用于正常二运一备的城区中间
变电所
,如上海中间城区就有接纳。2、桥形接线 桥形接线接纳4个回路3台断路器和6个隔离开关,是接线制止路器数量较少。也是投资较省的一种接线要领。根据桥形断路器的位置又可分为内桥和外桥两种接线。由于变压器的可靠性宏大于线路,因此中应用较多的为内桥接线...
变电站
系统是如何划分的?
答:
(4)箱式
变电站
:箱式变电站又称预装式变电站,是将变压器、高压开关、低压电器设备及其相互的
连接
和辅助设备紧凑组合,按主接线和元器件不同,以一定方式集中布置在一个或几个密闭的箱壳内。箱式变电站是由工厂设计和制造的,结构紧凑、占地少、可靠性高、安装方便,现在广泛应用于居民小区和公园等场所...
电力变压器安装规范
答:
塞尺塞不进(0.05×10mm),切换装置位置指示正确,转轴操作均匀灵活。⑦ 有载调压装置一定要严格按照厂家说明书执行。⑧ 器身箱底无污垢杂物,钟罩防磁隔板紧固,法兰对接平正,螺栓紧力均匀一致。⑨ 套管外观无伤痕、裂纹、掉瓷、油位在油面线上,无渗漏。均压罩内无积水尘土,
连接
紧固。