www问答网
所有问题
当前搜索:
地上地下前室加压送风可以合用吗
地上地下前室加压送风合用
时地下仅为一层当地下发生火灾时只需开启地下...
答:
2.当发生火灾时,
前室
的
加压送
风口必须开启,同时开启加压送风机。
同-楼梯间的两个
前室可以
共用机械
加压送风
系统吗
答:
不可以
。根据建筑防烟排烟系统技术标准,当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。
地下
楼梯间和
前室
如何设置防烟?
答:
在工程设计中,经常遇到地下楼梯间和前室的防烟问题,是采用自然通风还是采用机械
加压送风
总是很纠结,下面一一分析。一、
地下前室
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.2条规定:
前室采用
自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m2,共用前室、
合用
前室不...
超详细的防排烟设计中的难点问题?
答:
分析:地下防烟楼梯间及合用前室分别加压送风。(按照建规执行)⑤地上部分合用前室采用机械加压送风,地下合用前室风量怎样计算?
分析:可以合用系统
。原因是控制系统可以实现着火层及其上一层的防烟控制;而且考虑一个着火点。1/5 12345下一页尾页⑥加压送风系统的超压问题a.设置泄压阀,且在穿越防火墙处设置70°C防...
公区多大面积
送风
配备要求规范有哪些
答:
根据查询阿道巴巴官网显示。1、建筑高度大于10m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑,当前室或
合用前室采用
机械
加压送风
系统,且其加压送风口设置在前室的顶部。2、
地下
或半地下建筑、
地上
建筑的无窗房间,当总建筑面积大于200平米或者单个房间面积大于50平米,且经常有人停留或者可燃物...
通风,防排烟系统的设计问题
答:
17、如高层住宅上部和地下室楼梯间与消防电梯
合用前室
均无外窗,正压送风是否要分开设置,地下部分风量如何选取? 答:
地上
和地下部分在同一位置的防烟楼梯间需设置机械加压送风时,加压送风系统宜分别设置。若合用一个风道时,风量应叠加,且均应满足地上、
地下加压送风
系统的要求(防烟楼梯间的余压值、门洞风速),地...
防烟排烟系统设计与验收中常见问题探讨?
答:
在设计审查中发现,部分防烟系统的建筑风道竖井内,有梁、柱子等局部凸入土建竖井内,形成较大的局部阻力,设计人员未考虑此因素,所选加压送风机风压不足,造成加压送风系统风量不满足消防验收的要求。例如某28层的办公楼,层高3.0 m,前室或
合用前室加压送风
量22 000 m3/h,竖井尺寸为800 mm×800 mm。图1为风井内...
下列关于机械
加压送风
系统说法正确是( )。
答:
【答案】:B、D、E 选项A,楼梯间每隔2-3层设一个
加压送
风口,前室、
合用前室
每层设一个常闭式加压送风口,故A错误:选项B、C.加压送风口类型有两种:常开式(只能用于楼梯间)、常闭式(用于楼梯间、前室、合用前室):常闭式加压送风口必须设手动和电动可开启装置,且手动开启装置高度距地面1.3...
防排烟系统高层建筑的机械防烟
答:
防排烟系统在高层建筑中起着关键作用,尤其是机械防烟和排烟。当防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或
合用前室
具备可开启外窗时,可考虑采用自然排烟,同时与机械
加压送风
方式相结合,以实现灵活性和多样性。表3.5.2.1详细列出了这些组合方式及防烟设施的设置位置。对于垂直疏散通道,机械加压设计有严格...
下列须采用机械
加压送风
系统的情况是___。
答:
【答案】:A、C、D、E 建筑高度大于 50 m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于 100m 的住宅建筑 其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、
合用前室
及消防电梯前室应采用机械
加压送风
系统。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地下消防前室加压送风超压
三合一前室一定要加压送风吗
三合一前室楼梯间需要加压送风不
前室加压送风
前室加压送风要求
前室加压送风计算
一层前室加压送风量
住宅前室加压送风量
电梯前室加压送风的目的