www问答网
所有问题
当前搜索:
地下室抗浮计算
建筑结构设计
地下室抗浮
怎么
计算
答:
首先要知道
抗浮
水位是多少,算出水浮力然后乘以1.05的系数。算出
地下室
总得恒荷载(包括基础重和基础上的填土)如果恒荷载大于水浮力的1.05倍,可视为抗浮满足要求。如不能满足要求,可以降低基础底板,然后填土或素混凝土以增加基础的恒荷载。或者将筏板外挑,然后压上土以增加恒荷载。以上引用一网友回...
地下室抗浮
设计水位到底如何确定
答:
回答:同时,根据
地下
水类型、各层地下水位及其变化幅度以及补给、排泄条件等诸因素,提供
抗浮
设防水位,并在第 8.6.2 条做了如下规定:当有长期水位观测资料时,场地抗浮设防水位可采用实测最高水位;当无长期水位观测资料或资料缺乏时,按勘察期间实测最高水位并结合地形地貌、地下水补给、排泄条件等因素综合确...
地下室抗浮
锚杆设计?
答:
一般抗浮计算:
(局部抗浮)1.05F浮力-0.9G自重<0 即可(整体抗浮)1.2F浮力-0.9G自重<0 即可如果抗浮计算不满足的话
,地下室底板外挑比较经济同意以上朋友的观点,一般增大底版自重及底板外挑比抗拔桩要经济很多「原创」抗浮锚杆设计总结抗浮锚杆设计总结。(参考《建筑中文网》)1、适用的规范 抗浮...
请问
地下室
局部
抗浮
怎么算,什么情况下才考虑?
答:
比如,一个大
地下室
,局部建筑设计为一个下沉式广场,这个下沉式广场区域就要进行
抗浮
(如设抗浮桩);地下室局部抗浮怎么算:上面的举例下沉式广场,平面尺度大,只能采取设抗浮桩或抗浮锚杆的措施;如果平面尺度小(如一个采光井),可变为构件强度设计,即在浮力作用下的底板强度设计 ...
如何确定
地下室抗浮
设计水位?
答:
地下室抗浮
验算的基本原则:1、地下建筑物埋于不透水层,周边填土为密实的不透水土,当场地无积水时,可不考虑水的浮力作用。2、地下水最高水位的确定在
计算
浮力时,地下水最高水位对浮力的大小起着关键作用,其取值原则如下:①若有长期水文观测资料或历史水位记录时,浮力的计算可取历史最高水位;若...
地下室抗浮
是什么意思
答:
抗浮
的意思就是抵抗浮力。如当建筑物(或部分)处在
地下
水位以下时,则根据阿基米德定理,其会有象船一样有浮力产生,浮力的大小等于建筑物排开地下水的重量;如建筑物的自重小于浮力时,则建筑物需要作抗浮处理:如加大建筑物的重量,采用抗拔桩等措施。
如何确定
地下
水的
抗浮
水位。
答:
①若有长期水文观测资料或历史水位记录时,浮力的
计算
可取历史最高水位;若无长期水文观测资料或历史水位记录时,可采用中水期最高稳定水位。②场地有承压水且承压水与潜水有水力联系时,应按承压水和潜水的混合最高水位计算。③在无动水压力及承压水时,最高水位不宜超过
地下室
顶板面标高。需掌握资料:...
如何确定
地下
水的
抗浮
水位。
答:
回答:1 防水水位与
抗浮
设防水位 在《规程》8.2“天然地基评价”7款中要求:对
地下室
防水和抗浮进行评价。由此可知地下室的防水和抗浮是两回事,即两种概念。前者是为防止地下水对地下室的使用功能产生危害(如渗漏、腐蚀等作用)而采取的防水措施;后者是为防止地下水的浮力对基础的作用而危害地下室和整个建筑...
高层建筑
地下室
设计及处理方法?
答:
因此,
抗浮
桩是一把双刃剑,使用时需仔细考虑。3、裂缝及控制方法
地下室
外墙混凝土易出现收缩,受到结构本身和基坑边壁等的约束,产生较大的拉应力,直至出现收缩裂缝,地下室外墙裂缝宽度控制在0.2mm之内,其配筋量往往由裂缝宽度验算控制。工程中许多设计将地下室防水结构构件的
计算
弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑...
地下
消防水池
抗浮
验算的规范要求
答:
地下消防水池
抗浮
验算的规范要求有。1、水池必须有足够的容量和水位;水位应高于上部设施(例如管道)及
地下室
的最低水位。2、水池应由抗渗材料构建;水池应带有抗浮装置,使水位稳定;水池必须能够容纳地下管道的散水量。3、水池内部必须有足够的空间使流通混合;水池应有足够的清洁设施,以便清理污物。