建筑结构设计地下室抗浮怎么计算
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-04-10
首先要知道抗浮水位是多少,算出水浮力然后乘以1.05的系数。
算出地下室总得恒荷载(包括基础重和基础上的填土)如果恒荷载大于水浮力的1.05倍,可视为抗浮满足要求。如不能满足要求,可以降低基础底板,然后填土或素混凝土以增加基础的恒荷载。或者将筏板外挑,然后压上土以增加恒荷载。
以上引用一网友回答,希望有帮到你!
相似回答
地下室抗浮设计
水位到底
如何
确定
答:
回答:同时,根据
地下
水类型、各层地下水位及其变化幅度以及补给、排泄条件等诸因素,提供
抗浮
设防水位,并在第 8.6.2 条做了如下规定:当有长期水位观测资料时,场地抗浮设防水位可采用实测最高水位;当无长期水位观测资料或资料缺乏时,按勘察期间实测最高水位并结合地形地貌、地下水补给、排泄条件等因素综合确...
地下室抗浮
锚杆
设计
?
答:
一般抗浮计算:
(局部抗浮)1.05F浮力-0.9G自重<0 即可(整体抗浮)1.2F浮力-0.9G自重<0 即可如果抗浮计算不满足的话
,地下室底板外挑比较经济同意以上朋友的观点,一般增大底版自重及底板外挑比抗拔桩要经济很多「原创」抗浮锚杆设计总结抗浮锚杆设计总结。(参考《建筑中文网》)1、适用的规范 抗浮...
请问
地下室
局部
抗浮怎么算
,什么情况下才考虑?
答:
比如,一个大
地下室
,局部
建筑设计
为一个下沉式广场,这个下沉式广场区域就要进行抗浮(如设抗浮桩);地下室局部
抗浮怎么算
:上面的举例下沉式广场,平面尺度大,只能采取设抗浮桩或抗浮锚杆的措施;如果平面尺度小(如一个采光井),可变为构件强度设计,即在浮力作用下的底板强度设计 ...
地下
水池在施工期间的
抗浮计算
?
答:
在此基础上,结合
工程
实例对
抗浮设计
方案的合理选择作进一步的讨论。2抗浮设计方案的分析与比较水池抗浮设计时,其整体抗浮稳定性验算公式为:G≥1.05F式中,G为水池内不盛水时水池自重等永久作用荷载,当构筑物为沉井等侧壁与土体紧密接触的
结构
,可计人侧壁上的摩擦力;F为
地下
水浮力。图1为考虑水池整体抗浮时的抗...
地下室抗浮
抗腐蚀
设计
?
答:
拟建
建筑物地下
水位较高,地下水稳定水位0.80~1.40m(标高为2.91~3.71m),而
地下室
的基底深度约12m,地下水对基坑底部具有浮托力,同时地下水对混凝土
结构
和混凝土中的钢筋具有微腐蚀性,因此地下室基础
设计
应进行
抗浮
和抗腐蚀设计,按照本场地的地下水位的变化幅度为1.50m,结合当地经验按最不利...
地下室抗浮设计
注意事项
答:
①抗浮稳定验算时,
地下室结构
自重及顶板上覆土重(有效重度)以其标准值乘以分项系数0.9,水浮力的分项系数取1.0。②地下室底板混凝土构件承载力
计算
时,水浮力的分项系数取1.35。
地下抗浮设计
注意事项 1)集中点状布置,抗浮锚杆与岩石锚杆基础结合为优,需注意柱底弯矩对锚杆拉力的影响,特别是柱底...
什么叫
抗浮
?
答:
如地下水池、建筑物的
地下室
结构、污水处理厂的生化池等。地下
建筑结构抗浮设计
的前提是分析清楚浮力与抗浮力。地下建筑结构的浮力等于地下水位以下至地下建筑结构底板底这部分等体积的水重量。地下水位一般取水文地质资料提供的年一遇的最高地下水位,若无此水位资料,应以室外地坪标高为最高水位。
抗浮
设防水位标高的取值一般
怎么算
?
答:
抗浮
水位是根据勘察期间的量测水位、拟建场地近3~6年的最高水位、历史最高水位综合确定的。没有具体的算法,主要根据经验。有时候也受到业主、
设计
的影响。其抗浮水位标高是有勘察单位提出的。另外还有一个
建筑物
防水设防标高,别搞混了
建筑
图纸上标的士0、000为绝对标高
地下室
又标
抗浮
绝对标高,请问
怎么
...
答:
首先你要清楚两点概念,一个是绝对标高,一个是相对标高。绝对标高又叫海拔高度,它的意思是比黄海平面高多少。相对标高是以
建筑
的首层地面来说的。一般
设计
图中多用的是相对标高。绝对标高一般会在说明中交代正负零的绝对标高为多少和
抗浮
水位的绝对标高。其实只要知道正负零的绝对标高就可以实现两个标高...
大家正在搜
地下室抗浮计算
地下室底板抗浮计算书
地下室的抗浮设计
地下室底板怎么计算
地下室抗浮设计规范
地下室整体抗浮验算
地下室抗浮是什么意思
抗浮怎么计算
两层纯地下室底板抗浮验算