www问答网
所有问题
当前搜索:
基坑监测控制网的布设原则
深
基坑
施工
监测布点要求
间隔多少
布设
一个监测点
答:
间隔15~25m布设
。水平位移监测基准点
应埋设在基坑开挖深度3倍范围以外
不受施工影响的稳定区域,或利用已有稳定的施工控制点,不应埋设在低洼积水、湿陷、冻胀、胀缩等影响范围内;基准点的埋设应按有关测量规范、规程执行。
宜设置有强制对中的观测墩
;采用精密的光学对中装置,对中误差不宜大于0.5mm。
基坑监测
点设置要求
答:
3、水平位移基准点布点
水平位移基准点应基坑变形区域以外,
宜设置有强制对中的观测墩
,采用精密的光学对中装置,对中误差不宜大于0.5mm。4、水平位移基准点测量 基准点平面坐标数据以假定相对坐标系为依据,布设导线联测三个基准点,经平差后的坐标数据做为工程基准点平面已知数据。
施工测量放线方案应包括的基本内容有哪些?
答:
1、布网原则(1)
、先整体,后局部,高精度控制低精度
(2)、控制点要选在拘束度不大、安全、易保护的位置,通视条件良好,分布均匀。2、施工控制网的测设(1)、控制点引测根据当地城市控制点在场区内引测3个控制点,要求埋深1.5米,用混凝土浇注并以钢柱坐标记,并测定高程作为工程定位放线依据,精度限差要求如下表:...
建筑施工深
基坑监测
基准点布置符合规范?
答:
(2)平面布置上基坑每边不宜少于2 个监测点。竖向布置上监测点间距宜为2~5m,下部宜加密
;(3)当按土层分布情况布设时,每层应至少布设1 个测点,且布置在各层土的中部。8)孔隙水压力监测点宜布置在基坑受力、变形较大或有代表性的部位。竖向布置的监测点宜在水压力变化影响深度范围内按土层分布情况布设,竖向...
最全深
基坑
工程安全防控关键?
答:
基坑监测1监测点的布置应满足监控要求,从基坑边缘以外1~2倍开挖深度范围内需要保护物体均应作为监控对象
。2位移观测基准点数量不少于两点,且应设在影响范围以外。3深基坑工程应进行水平和垂直位移监测,并符合下列要求。(1)布点要求:开挖深度不超过7m的三级基坑,监测点间距不大于20m;开挖深度超过7m...
基坑监测
点水平间距不宜大于
答:
基坑监测
点水平间距不宜大于20m。
高层建筑深
基坑
工程变形
监测
质量及安全监理?
答:
根据水平位移
监测网的
主要技术要求,结合
基坑
场地的特点:四周均有高层建筑物,在基坑周边
布设控制网
显然是不可取的。而施测单位用三角网形式布网,控制点建立在高层建筑物楼顶,通视条件良好,便于观测,便于保存控制点,符合测量规定,也符合监理实施细则的
原则
。最后监理工程师经审核同意施测单位建立三角网形式,并对其布网...
基坑监测的
内容及方法有哪些
答:
在
监测
过程中,测点的布置和观测间隔遵循
的原则
如下: (1)一般间隔10~15m时则可
布设
一个监测点;在
基坑
转折处、距离周围建筑物较近处等重要位置都应该适当加密布点。 (2)在基坑开挖之初,只需每隔2~3d监测一次,随着开挖过程的不断加深,应每天观测一次,在发生较大位移时,则需要每天观测1~2次。 建筑物倾斜监测...
一份确保
基坑
安全的锦囊妙计:“面面俱到”是关键?
答:
施工时,应根据工程规模、基坑深度、支护结构和支护设计等合理
布设基坑监测
点,监测点应布设在建(构)筑物下部,点位间距应为10~20m。若为大型建筑物,则须在建筑顶部、中部及下部均布
设监测
点。对于监测仪器的选择,若为软弱土层的支护工程,应采用精度较低的仪器监测地层变形和结构内力,采用精度较高...
对
基坑
进行
监测
,发现基坑边的土体水平位移达到了100mm,此时应该什么监 ...
答:
为保证所有监测工作的统一,提高监测数据的精度,使监测工作有效的指导整个工程施工,监测工作采用整体
布设
,分级布
网的原则
。即首先布置统一的
监测控制网
,再在此基础上布设监测点。3.1监测点垂直位移测量:根据国家二等水准测量规范要求,历次垂直位移监测是通过工作基点间联测一条二等水准闭合或附合路线,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
最新基坑监测点设置要求
基坑水位监测点布设方法
基坑监测点的布置规范要求
基坑边坡监测点如何设置
基坑基准点布设
基坑内设置3排监测点
基准点布设原则和要求
基坑监测点位要求
基坑监测点布置