www问答网
所有问题
当前搜索:
基坑内设置3排监测点
基坑监测点设置
要求
答:
1、竖向位移基准点布置 竖向位移观测的高程基准点不应少于
3
个,基准点离所测建筑距离较远致使变形测量作业不方便,
设置
工作基点。高程基准点与观测点的距离不宜太远,以保证足够的观测精度。基准点须埋设在变形影响范围以外且稳定、易于长期保存的地方,其点位与邻近建筑物的距离应于建筑基础深度的2 倍...
基坑监测点设置
规定
答:
基准点设置各类水平位移观测、沉降观测的基准点应设置在变形影响范围外,且基准点数量不应少于两个。️
监测点设置
支挡式结构顶部水平位移监测点的间距不宜大于20m,土钉墙、重力式挡墙顶部水平位移监测点的间距不宜大于15m,且
基坑
各边的监测点不应少于
3
个。基坑周边有建筑物的部位、基坑各边中部及地质条件较...
建筑施工深
基坑监测
基准点布置符合规范?
答:
钢支撑的监测截面宜选择在两支点间1/
3
部位或支撑的端头;混凝土制成的监测截面宜选择在两支点间1/3 部位,并避开节点位置。每个
监测点
截面内传感器的
设置
数量及布置应满足不同传感器测试要求。3)立柱的竖向位移监测点宜布置在
基坑
中部、多根支撑交汇处、地质条件复杂处的立柱上,监测点不宜少于立柱总根数的5%,逆作...
基坑监测点
的布置
答:
这个要按照具体情况定,
基坑
边坡顶部的水平和竖向位移
监测点
应沿基坑周边布置,周边中部、阳角处应布置监测点。监测点水平和竖向间距不宜大于20m,每边监测点数目不宜少于3个。水平和竖向位移监测点宜为共用点,监测点宜
设置
在围护墙顶或基坑坡顶上。这个相对来说还是很灵活的,
基坑监测点
布置需要注意哪些细节?
答:
承压水水位监测管的滤管应埋置在所测的承压含水层中;\x0d\x0a(4)、回灌井点观测井应
设置
在回灌井点与被保护对象之间。\x0d\x0a3、
基坑
周边环境
监测点
的布置应符合下列要求:\x0d\x0a(1)、从基坑边缘以外1~
3
倍基坑开挖深度范围内需要保护的周边环境应作为监测对象。必要时尚应夸大监测范围。
深
基坑
施工监测布点要求间隔多少布设一个
监测点
答:
间隔15~25m布设。水平位移
监测
基准点应埋设在
基坑
开挖深度3倍范围以外不受施工影响的稳定区域,或利用已有稳定的施工控制点,不应埋设在低洼积水、湿陷、冻胀、胀缩等影响范围内;基准点的埋设应按有关测量规范、规程执行。宜
设置
有强制对中的观测墩;采用精密的光学对中装置,对中误差不宜大于0.5mm。
建筑
基坑
工程地下水位
监测点
的布置方法?
答:
1、
基坑内
地下水位当采用深井降水时,水位
监测点
宜布置在基坑巾央和两相邻降水井的中间部位;当采用轻型井点、喷射井点降水时,水位监测点宜布置在基坑中央和周边拐角处,监测点数量应视具体情况确定。2、基坑外地下水位监测点应沿基坑、被保护对象的周边或在基坑与被保护对象之间布置,监测点问距宜为20m...
基坑
支护结构
监测点
的距离应该如何设定?
答:
基坑监测点
间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于
3
个。
基坑
施工
监测
和三方监测是否可以同点
答:
基坑施工监测和三方监测是可以同点。本工程
基坑监测
采用与三方监测单位同点同测的原则,通过对比第三方监测机构的数据,证明测量精度可满足要求。基坑监测是基坑工程施工中的一个重要环节,是指在基坑开挖及地下工程施工过程中,对基坑岩土性状、支护结构变位和周围环境条件的变化。
基坑
水平和竖向位移
监测点
应沿基坑周边布置,并符合以下规定( )。_百...
答:
【答案】:A、D、E 2020版教材P59 (4)
基坑
围护墙或基坑边坡顶部的水平和竖向位移
监测点
应沿基坑周边布置,周边中部、阳角处应布置监测点,监测点的水平间距不宜大于15~20m,每边监测点数不宜少于
3
个,水平和竖向监测点宜为共用点,监测点宜
设置
在围护墙或基坑坡顶上 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
最新基坑监测点设置要求
基坑监测点怎么布置
深基坑监测点应布置哪里
深基坑监测规范
基坑监测点布置的原则
基坑顶部监测点的布置
深基坑监测点设置
基坑监测点数量
路基监测点埋设示意图