www问答网
所有问题
当前搜索:
基坑监测点布置的原则
在进行
基坑
工程监测时,
监测点的布置
应满足哪些要求?
答:
(1)监测点的布置应满足监控要求,从基坑边缘以外1~2 倍开挖深度范围内的需要保护物体均应作为监控对象
。(2)基坑工程监测项目可按下表选择:基坑工程监测项目表 基坑侧壁安全等级 一级 二级三级 监 测 项 目 支护结构水平位移 应测 应测应测 周围建筑物、地下管线变形 应测 ...
基坑监测点
设置要求
答:
1、竖向位移基准点布置
竖向位移观测的高程基准点不应少于3 个,基准点离所测建筑距离较远致使变形测量作业不方便,设置工作基点
。高程基准点与观测点的距离不宜太远,以保证足够的观测精度。基准点须埋设在变形影响范围以外且稳定、易于长期保存的地方,其点位与邻近建筑物的距离应于建筑基础深度的2 倍...
监测点
布设
的原则
和要求
答:
1、在平原及地质条件简单的地区,监测点可布成方格网状,监测线应平行或垂直地下水流向布置,间距不宜大于40m
。2、在狭窄地区,
当无地表水体时,监测点可按三角形布置
;当有地表水体时,监测线应垂直地表水体的岸边线布置。3、在水位变化大的地段、上层滞水或裂隙水聚集的地段应布置监测点。但赋有多层...
基坑监测点布置
一般规定
有哪些
答:
1、基坑工程监测点的布置
应能反映监测对象的实际状态及其变化趋势
,
监测点应布置在内力及变形关键特征点上,并应满足监控要求
。2、基坑工程监测点的布置应不妨碍监测对象的正常工作,并应减少对施工作业的不利影响。3、监测标志应稳固、明显、结构合理,监测点的位置应避开障碍物,便于观测。
基坑
周边地表竖向沉降
监测点的布置
应符合哪些要求?
答:
基坑
周边地表竖向沉降
监测点的布置
范围宜为基坑深度的1~3倍,监测剖面宜设在坑边中部或其他有代表性的部位,并与坑边垂直,监测剖面数量视具体情况确定。每个监测剖面上的监测点数量不宜少于5个。
监测
工作
布置原则有哪些
?
答:
4、在滑坡、岸边地段,应在坝肩、坝基、坝的上下游和滑动带设置观测点。对于
基坑
,可在垂直基坑长边
布置监测
线。5、
监测点的
间距视地下水的梯度或地形坡度的大小及离地表水体的远近而确定,当地下水流梯度大(或地形坡度大)或靠近地表水体时,间距可小些,否则可大些,但不宜超过400m。6、监测孔...
基坑
地下水位
监测点的布置
应符合哪些要求?
答:
1、
基坑
内地下水位当采用深井降水时,水位
监测点
宜
布置
在基坑中央和两相邻降水井的中间部位;当采用轻型井点、喷射井点降水时,水位监测点宜布置在基坑中央和周边拐角处,监测点数量视具体情况确定;2、基坑外地下水位监测点应沿基坑、被保护对象的周边或两者之间布置,监测点间距宜为20~50m。相邻建筑、...
基坑
回弹观测布点要求?
答:
(1)回弹观测点位的
布置
,应按基坑形状及地质条件以能测出所需各纵横断面回弹量为
原则
。可按下列要求布点:①在
基坑的
中央和距坑底边缘约1/4坑底宽度处以及其他变形特征位置设点。对方形、圆形基坑,可按单向对称布点(一般不小于4个);矩形基坑,可按纵横向布点(一般布设5~7个点,当基坑底...
建筑施工深
基坑监测
基准
点布置
符合规范?
答:
1、基坑及支护结构1)围护墙或基坑边坡顶部的水平和竖向位移监测点应沿基坑周边布置,周边中部、阳角处应布置监测点。
监测点水平间距不宜大于20m
,每边监测点数目不宜少于3 个。水平和竖向位移监测点宜为共用点,监测点宜设置在围护墙或基坑坡顶上。围护墙或土体深层水平位移监测点宜布置在基坑周边的中部、阳角处及有...
围护墙侧向土压力
监测点的布置
应符合哪些要求
答:
根据国家规范《建筑
基坑
工程监测技术规范》GB50497-2009第5.2.9条, 围护墙侧向土压力
监测点的布置
应符合下列要求:1、监测点应布置在受力、土质条件变化较大或其他有代表性的部位。2、平面布置上基坑每边不宜少于2个监测点。竖向布置上监测点间距宜为2m~5m,下部宜加密。3、当按土层分布情况布设时...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
基坑监测点怎么布置
最新基坑监测点设置要求
基坑监测点布置距离
基坑监测点布设有哪些要求
基坑顶部监测点的布置
深基坑监测点布置要求
基坑监测控制点布置规范
基坑监测控制网的布设原则