如何给
塔吊
做防雷
接地
?
答:
首先,需要确定
接地
的位置。一般来说,应该选择
塔吊
基础附近土壤电阻率较低的区域作为接地位置,这样可以降低接地电阻,提高防雷效果。在确定位置后,需要挖设一个接地坑,深度一般为1.5-2.0米,宽度为0.5-1.0米。接下来,需要铺设接地体。接地体可以使用裸铜绞线或镀锌扁钢等材料制作,埋入接地坑底部。
塔吊接地
预埋
怎么做
有
图
吗
答:
在
塔机
周围做三个
接地
极,用不小于40*4的镀锌扁钢连成三角,从三角上引两个点到塔机。接地扁钢埋深不小于0.8米,接地极可以用50以上镀锌管或者50以上镀锌角钢,长度2-2.5米。
塔吊
的
重复接地
怎么接?
答:
塔吊重复接地
和防雷接地的具体
做法
1、接闪:塔吊一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、防雷引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形...
塔吊接地
的规范
做法
是怎样的?
答:
3、截面不小于28毫米,的铜导体或者截面不小于50毫米的钢导体埋于线槽内,其埋入长度由
接地
电阻情况决定。在上述三种方式中,接地体引出铜导线截面积应不小于25,若土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)。然后灌水。对于行走式
塔吊
,每根钢轨必须接地,两根轨道间应用导线连接。两节钢轨之间也应进行电...
塔吊
防雷
接地做法
示意图
答:
8. 总结
塔吊
防雷
接地
是建筑行业的重要防雷措施之一,对保障施工现场和施工人员的安全具有重要意义。因此,在设计和施工防雷接地时,需要对接地导体的选材、规格和布置方式进行合理配置,采用适当的技术手段和维护
方法
,保证接地系统的长期稳定性和可靠性。同时,随着技术的不断进步和社会的发展,未来防雷接地...
塔吊接地
规范
做法
答:
塔吊接地
规范
做法
如下:防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电,阻不得大于1欧姆;避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固。上端与塔帽避雷针锚古,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。保护接地与塔吊连接:...
塔吊
防雷
接地
标准
做法
答:
捣基础时在底部四周打角铁桩,12桩,长2米,用40x40角铁,用14钢筋烧焊连接,并引出地面,最后用螺丝与塔身链接。用塔基的钢筋做
接地
体是不合格的。
塔吊
基础防雷
接地
标准
做法
答:
下面是
塔吊
基础防雷
接地
的一般标准
做法
:1、接地电阻:塔吊基础的接地电阻应满足国家相关标准的要求,通常要求接地电阻小于10欧姆。接地电阻的大小直接影响到接地系统的效果,如果接地电阻过大,会导致雷击电流无法快速通过接地系统释放,增加设备和人员受到雷击的风险。2、接地材料:塔吊基础防雷接地通常使用的...
塔吊
防雷
接地
规范
答:
3、截面不小于28毫米,的铜导体或者截面不小于50毫米的钢导体埋于线槽内,其埋入长度由
接地
电阻情况决定。在上述三种方式中,接地体引出铜导线截面积应不小于25,若土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)。然后灌水。对于行走式
塔吊
,每根钢轨必须接地,两根轨道间应用导线连接。两节钢轨之间也应进行...
塔吊接地
预埋
怎么做
答:
塔吊接地
的具体
做法
(1)、预埋角柱上预留有固定螺栓的,可以直接把接地扁铁和预埋角柱上预留的螺栓连接,如果接地体和预埋角柱上预留的螺栓不能直接连接(距离不够)则应该采用不小于25m㎡的铜导线与接地体连接。(2)、预埋角柱上没有固定螺栓的,可以在制作基础的过程中在角柱上自主焊接上一组螺栓(Φ...