塔吊开关箱重复接地
塔吊重复接地
电阻是多少?
答:
9.2.2
塔式起重
机应按本规范第5.4.7条要求做
重复接地
和防雷接地。轨道式塔式起重机接地装置的设置应符合下列要求:l 轨道两端各设一组接地装置;2 轨道的接头处作电气连接,两条轨道端部做环形电气连接;3 较长轨道每隔不大于30m加一组接地装置。
临时用电的
开关箱
必须作
重复接地
吗?
答:
开关箱属于末端,需要接地
。pe线有距离要求做重复接地,查施工现场临时用电安全技术规范,好像是20m,超过这个距离就要做一次重复接地。
塔吊
防雷做了同时
开关箱
中的PE线做了
重复接地
,之间用做电气连接吗_百度...
答:
防雷
接地
与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。PE线保护接地的引下线应该单独和接地极相连,PE线的引下线和防雷引下线相距越远越好,要求10m以上,...
工地
塔吊
末端箱需要
重复接地
吗?
答:
如果与总箱的距离小于20m,可以通过PE线接地。如果距离大于20m,还是要重复接地的
。距离远了,电阻大,接地效果不好。
塔吊
二级
箱重复接地
能不能与塔吊的防雷接地共用?
答:
塔吊
二级
箱重复接地
不能与塔吊的防雷接地共用。这是因为塔吊和二级箱属于不同的电气设备,其各自拥有独立的接地方式,重复接地可能会引起电流漏电或其他安全隐患。塔吊的防雷接地主要是为了保护塔吊设备免受雷击损害,其接地电位要低于周围的电气设备,以便将雷击的电流及时分散与排除。而二级箱的接地主要保证...
塔吊
防雷接地与其专用电
箱重复接地
能共用吗?
答:
工作
接地
就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。防雷...
塔吊接地
规范做法
答:
保护
接地
与
塔吊
连接:在塔基底座上焊一只M12的螺栓,保护接地线一端固定在螺栓上端固定在
开关箱
箱内保护接地端子板上。该线直径与塔吊进线同截面。这里指明塔吊的避雷接地及保护接地都必须用有足够截面铜芯线上下连接还有工地的塔吊、提升架利用建筑物的防雷接地系统作为防雷保护,接地电阻不得大于10欧姆 这些...
临时用电
重复
接电要求
答:
根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.3.2条规定,一级
箱重复接地
,二级箱可不用全作重复接地,在重要的、比较集中分箱作重复接地。最远的
开关箱
作重复接地。一般一个系统不少于3点。根据第5.4.7条规定
塔吊
、施工升降机的开关箱必须作重复接地。重复接地作再PEN线上。
塔吊接地
的规范做法是怎样的?
答:
其埋入长度由
接地
电阻情况决定。在上述三种方式中,接地体引出铜导线截面积应不小于25,若土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)。然后灌水。对于行走式
塔吊
,每根钢轨必须接地,两根轨道间应用导线连接。两节钢轨之间也应进行电气连接,接地电阻不大于4。
如何做
塔吊
防雷
接地
答:
利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成避雷接地和电气
重复接地
系统,并安装一组3根接地极,其中接地极距离
塔吊接地
点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m。接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制...