常见的小问题
答:
首先,
核对施工墙柱钢筋级别、数量是否符合图纸设计要求。看看钢筋直径是否有用错的情况,是否有漏筋现象
。箍筋、拉筋型号是否符合设计要求。钢筋绑扎工人容易把阴角墙柱钢筋漏绑,柱纵向钢筋绑扎绑扎不到位。往往钢筋绑扎绑不到箍筋角上。混凝土浇筑后造成钢筋位移。钢筋绑扎起步筋位置不符...
30公分厚的剪力
墙柱
砼振捣,在同一高度出现一面
严重漏筋
、一面光滑密实...
答:
还有一种可能就是你剪力墙的钢筋没有校正
,垂直方向是偏过一边的(就是漏筋的那边) 模板安装的时候直接挤着钢筋把模板卡上去 那么钢筋和模板贴着 很自然就会出现你那样的结果!
钢筋绑扎
时框架
柱漏
了一个,混凝土已经建筑怎么补救?
答:
如果不能重新浇,可以用加大截面,或者包钢,碳纤维布加固等加固方法处理
如果在不重要部位,或者钢筋减少的并不多(例如20跟25的钢筋,少了2根,也就少了10%),漏的也不是角筋,此柱上也没用很大的荷载的情况下可以根设计院沟通一下,一般来说柱子余量都是满大的。
钢筋绑扎
过程中存在哪些问题及解决办法
答:
1、箍筋间距不按图施工绑扎 原因:绑扎操作不严格,不按图纸尺寸绑扎
。防治措施:根据构件配筋情况,在纵向钢筋上用粉笔画出间距点。同时严格要求工人操作。2、箍筋绑扎不牢固,绑扎点松脱,箍筋滑移歪斜 原因:用于绑扎的铁丝太硬或粗细不适当;绑扣形式为同一方向;或将钢筋笼骨架沉入模板槽内过程中骨架...
钢筋漏绑扎
线对质量影响多大
答:
2.原因分析
原材料仓库管理不当,制度不严;钢筋出厂所捆绑的标牌脱落;对直径大小相近的钢筋,用目测有时分不清
;合格证件未随钢筋实物同时送交仓库。3.预防措施 仓库应设专人验收入库钢筋;库内划分不同钢筋堆放区域,每堆钢筋应立标签或挂牌,表明其品种、强度等级、直径、合格证件编号及整批数量等...
钢筋
植筋不牢固的原因及预防措施
答:
如下:1、控制
钢筋绑扎
不牢实,预防措施:钢筋绑扎应牢实可靠,钢筋绑扎完毕和混凝土浇筑之前都应该派专人进行检查,以免
漏绑
或松动。2、控制
墙柱钢筋
位移,预防措施:在混凝土浇筑前检查钢筋位置,宜用梯子筋、定位卡或临时箍筋加以固定;浇筑混凝土前再复查一遍,如发生位移,则应校正后再浇筑混凝土。3、...
高层结构
钢筋
工程质量通病及防治措施?
答:
因此,
遗漏绑扎
箍筋的现场经常发生。2.2.2 原因分析 因设计单位一般对框架节点柱梁钢筋排列顺序、柱箍筋绑扎等问题都不作细部设计,致使节点钢筋拥挤情况相当普遍,造成核心部位
绑扎钢筋
困难的局面,因此存在遗
漏柱
箍筋的现象。2.2.3 预防措施 ①施工前,应按照设计图纸并结合工程实际情况合理确定框架节点
钢筋绑扎
顺序;②框架...
钢筋绑
筋问题
答:
钢筋绑
筋问题 1.
柱
主筋移位:钢筋组装时位置不准确,或连接点
绑扎
不牢,绑扣松脱,钢筋固定不牢等,造成主筋移位。2. 松扣和脱扣:主要原因是没有按照规定绑牢,或操作不妥,损坏骨架等造成。3. 箍筋弯曲变形:箍筋变形的主要原因是梁中钢筋骨架自重大,梁的高度大,没有设置构造筋和拉筋等,使箍筋被骨架...
钢筋绑扎
一般都会存在哪些问题?
答:
常见
钢筋绑扎
质量问题 1,条形基础钢筋垫块加设不到位 由于条形基础施工时,标高往往标注在构造
柱钢筋
上,由于忽视在构造柱钢筋下加设垫块或垫块强度偏低,在混凝土浇筑时,由于混凝土重量作用使垫块下沉或破碎造成钢筋下移,从而使标志点下降,造成基础钢筋局部整体下降,使基础断面厚度减小。有时局部厚度比...
钢筋绑扎
的要点有哪些?
答:
钢筋绑扎
必须满绑,严禁跳绑、
漏绑
;直径≤ф14的钢筋必须采用绑扎连接,禁止采用电渣压力焊;模板定位筋要求砼浇筑前预留插筋,严禁直接焊接在主筋上。为避免剪力墙、
柱钢筋
移位,要求至少设置两道水平定位钢筋,如剪力墙的水平梯子筋和框架柱的定位箍筋(如能控制到位,剪力墙上梯子筋可不设置,非强制...