钢筋绑筋问题

同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合以下规定:1.在受拉区不宜大于50%。2.接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%。3.直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。
请问谁能解释一下这段话的意思,能明白看得懂!谢谢!
整句话都不理解,也不知道该怎么用什么来描述!

  钢筋绑筋问题
  1.柱主筋移位:钢筋组装时位置不准确,或连接点绑扎不牢,绑扣松脱,钢筋固定不牢等,造成主筋移位。
  2. 松扣和脱扣:主要原因是没有按照规定绑牢,或操作不妥,损坏骨架等造成。
  3. 箍筋弯曲变形:箍筋变形的主要原因是梁中钢筋骨架自重大,梁的高度大,没有设置构造筋和拉筋等,使箍筋被骨架自重压弯;箍筋加工时尺寸偏大也易造成箍筋弯曲变形。
  4. 组装的钢筋弯钩反向:主要原因是,操作者不熟悉规范的规定,施工不负责任,导致钢筋弯钩方向反向。
  5. 梁、板标高偏差:支模偏差引起钢筋绑扎一同偏差,柱头剔凿不到位引起梁顶标高偏差。
  6. 梁柱节点处主筋打架引起梁端截面偏差,箍筋位置偏差。
  7. 板筋弯曲不直,扭曲变形,观感差。
  8. 梁箍筋保护层偏小或无保护层,梁主筋保护层左右不均。
  9. 滚轧直螺纹连接露扣大于规范要求。
  10.梁柱节点处箍筋缺少或有箍筋但被切断。
  11.箍筋平行、间距不均匀。
  

  各个防治措施
  1.测量工放线完毕后,绑扎墙柱钢筋前,先根据墙柱边线及控制线将主筋按1:6打弯,调整到位后再进行箍筋的安装和绑扎,若先安装箍筋并绑扎,而后进行位置调整,难度加大;在柱内设置定位卡或定位箍,保证调整后不再变形。
   2.松扣和脱扣:严格采用八字扣进行绑扎,扎丝采用两股或两股以上,绑扎牢固,成型后注意免受冲击荷载。
  3.箍筋弯曲变形:绑扎梁筋时及时穿构造钢筋,每个钢筋交点处都用扎丝绑扎牢固,及时垫垫块;后台加工箍筋严格按放样进行。

  4.钢筋弯钩反向:绑扎过程中,加强自检和互检,发现后无条件改正到位,并对操作人员进行教育。

  5.顶标高偏差:模板提前进行预检,模板标高偏差及时调整;绑扎钢筋前提前处理柱头,剔凿到位,避免出现“枕头”状,主筋在节点处高于梁中部;顶板马凳正确摆放,马凳高度根据板厚提前做好备用并做好预检。
  6.梁柱节点处因为钢筋密集,常引起墙柱主筋位置重叠,此时应保证柱筋位置,调整梁筋,调整后截面一般偏小,从柱边开始逐步调整梁截面,梁筋可按1:6打弯,弯曲段在箍筋角部插 14或 12钢筋,绑扎牢固,保证箍筋位置正确。
  7. 绑扎板钢筋时应通长拉控制线或在模板上弹控制线,排筋时从梁边、墙边50mm处起步,与控制线重合(当拉小白线时与控制线平行),第二根与第一根平行,绑扎采用八字扣,绑扎完一段后进行微调,将偏差的部分调整到位。
  8. 梁绑扎完毕后,及时垫底部保护层垫块,垫块垫在箍筋与主筋交点处,采用大理石垫块,主筋、腰筋与箍筋交点处均绑扎牢固,上下排丝扣方向相反,保证梁骨架不变形。
  9.滚轧直螺纹接头用专用扳手拧紧,完成一段后进行复检,检查完毕在套筒上点红油漆做标识。
  10.梁柱节点处钢筋密集,绑扎梁筋时先插底筋,然后绑扎柱箍筋,再插梁上铁。
  11.箍筋安装时在主筋上用石笔做标记,保证箍筋水平,间距机均匀,绑扎过程中随时检查发现不水平不均匀的马上进行改正。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-23
举个例子
一根柱子12根主筋要进行电渣压力焊施工,那么在一个焊接平面上钢筋焊接头的数量要小于等于12*50%=6个,另外6根要错开规范距离后才能焊接;
焊接接头应避开箍筋加密区;
当实在无法避开时,应避免使用焊接方式,要采用机械连接方式,同时机械连接的接头也必须满足同一截面接头数量小于等于50%;本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-03-23
就是说在一米范围内,即接头位置上下各50公分范围内,接头总数不得超过纵向钢筋总根数的一半
第3个回答  2011-03-23
同一连接区段内是1.3La 如果两个接头中心相差距离在这个范围内就算在同一连接区段内
50%就是 用在这个范围的接头数除以总钢筋根数
第4个回答  2011-03-23
在同一区段内连接钢筋的面积不超过钢筋总面积的比值。

区段:1;对于搭接,为1.3倍的搭接长度
2;对于机械连接,为35d,d为直径较大钢筋的直径。
相似回答