www问答网
所有问题
当前搜索:
工艺管道试压标准规范
管道试压规范
要求
标准
答:
管道试压规范
要求
标准
:当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。压力试验应符合下列...
管道压力试验
的合格
标准
是多少呢?
答:
管道压力试验
的要求和合格标准是按照国家
标准规范
GB 50235-2010,液压压力试验的要求是(第8.6.4-4和第8.6.4-11),1.5倍的设计压力试验压力,大于等于30秒钟内在设计压力下无降压无泄漏为合格;气压压力试验的要求是(第6.8.5-1和第8.6.5-5),1.15倍的设计压力试验压力,大于等于10秒钟...
工业
管道试压规范
要求
答:
严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格法律依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
GB50242-202》4.2.1室内给水
管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
管道试压规范
要求
标准
答:
1)
压力试验
应以液体为试验介质。当
管道
的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。2)当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替:A、所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法...
管道试压规范
要求
标准
答:
1. 消火栓系统的
试压
要求为设计工作压力的1.5倍。2. 喷淋系统设计压力不超过1.0MPa时,
试验压力
应为1.5倍,且不得低于1.4MPa;设计压力超过1.0MPa时,试验压力为工作压力加0.4MPa。3. 强度试验要求在30分钟内无渗漏、无变形,且压力降不超过0.05MPa。4. 严密性试验要求在设计压力下持续24...
管道
气压试验时应符合哪些规定?
答:
1.15 倍。真空
管道
的
试验压力
应为 0.2MPa。对于工业管道:设计压力大于 0.6MPa 时应以液体为试验介质;在设计和建设单位认为可以的情况下对于设计压力大于 0.6MPa 的管道可以采用气体试验;气压试验必须符合相应规定。GB 50235-2010《工业金属管道工程施工
规范
》择录:
化工
管道试压规范
要求
答:
该
管道试压规范
要求参考如下:1、化工管道试压规范要求液压试验时,环境温度不宜低于5℃。当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。2、液压试验时,对于高差较大的管道,应将试验介质的静压计入试验压力中,液体
管道试验压力
以最高点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道组成件的承受力。3、当奥氏体...
工业
管道
气体
压力试验
规定
答:
工业
管道
气体
压力试验
规定应当按照GB 50235-2010《工业金属管道工程施工
规范
》第8.6.5条进行,1 承受内压钢管及有色金属管的
试验压力
应为设计压力的1.15倍。真空管道的试验压力应为0.2MPa。2 试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。3 试验时应装有压力泄放装置,其设定...
压力
管道水压试验标准
是多少?
答:
压力管道检验不得将气压试验代替水压试验,那么压力
管道水压试验标准
是多少呢?接下来我们为大家详细讲解下。1、当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa,当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。2、对...
工业
管道
打压的方法与
标准
答:
GB 50540-2009 石油天然气站内
工艺管道
工程施工规范里对工业管道的
试压规范
有明确的描述 工艺管道以水为介质的强度试验,
试验压力
应为设计压力 的1. 5倍;以空气为介质的强度试随,试验压力应为设计压力的 1.5倍。工艺管道气密性试验压力应与设计压力相同。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
GB50235管道试压标准
管道试压一般规定
给水管线试压规范要求
工业管道压力试验规范
压力管道试压国家规范
道路工程管道压力试验规范
管道风网试压规范要求
石油化工管道试压规范
金属给水管道试压规范