www问答网
所有问题
当前搜索:
管道试压一般规定
给水打压标准是多少
答:
2、管道水压试验长度不宜大于1000米
。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。3、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,
支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板
。4、
加压应采用带计量装置的机械设备
,且精度不应低于1.5级...
管道试压
规范要求标准
答:
规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍
,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍,(不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格 法律依据:《建...
管道压力试验规定
答:
管道冲洗合格后,管道应进行压力试验,
并应符合下列规定:1)试验用水水质应与管道冲洗水一致。2)试验压力应为系统工作压力1.5倍
。3)
试验测试点宜设在系统管网最低点
,对不能参与试压设备、仪表、阀门及附世应加以隔离或在试验后安装。试验用水水质一致试验用水水质应与管道冲洗水一致。试验压力1.5倍试验压力应...
管道试压
规范要求标准
答:
1. 消火栓系统的试压要求为设计工作压力的1.5倍
。2.
喷淋系统设计压力不超过1.0MPa
时,试验压力应为1.5倍,且不得低于1.4MPa;设计压力超过1.0MPa时,试验压力为工作压力加0.4MPa。3.
强度试验要求在30分钟内无渗漏
、无变形,且压力降不超过0.05MPa。4. 严密性试验要求在设计压力下持续24...
新建系统
管道
采用空气进行
压力试验
的要求、过程和合格标准是什么...
答:
试验压力
宜为0.2MPa。气压试验过程:试验时逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏现象,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力,进行泄漏检查。气压试验合格标准:以发泡剂检验不泄漏为合格。
水管打压标准是什么?
水管打压试验
步骤是什么?
答:
但不得高于
试验压力
。7、检查
管道
接口、配件等处有无渗漏现象。如有渗漏,,应中止
试压
,查明原因并解决渗漏,再按步骤5进行组织试压。8、泄压至最大试验压力的50%;9、如果压力稳定在50%的最大工作压力,甚至有压力上升现象,表明无渗漏;10、再持续进行外观检查90in,如仍无渗漏,则试压合格。
管道试压
规范要求标准
答:
压力试验应符合下列规定:1)
压力试验应以液体为试验介质
。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。2)当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替:A、所有焊缝(包括附着件上...
管道
气压试验时应符合哪些
规定
?
答:
气压试验时,承受内压钢管及有色金属管的
试验压力
应为设计压力的 1.15 倍。真空
管道
的试验压力应为 0.2MPa。对于工业管道:设计压力大于 0.6MPa 时应以液体为试验介质;在设计和建设单位认为可以的情况下对于设计压力大于 0.6MPa 的管道可以采用气体试验;气压试验必须符合相应
规定
。GB 50235-2010《...
自来水
管道
打压标准
答:
对中间设有附件的管段,
水压试验分段长度不宜大于500米
,系统中有不同材质的管道应分别进行试压;3、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,
支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板
;4、
加压应采用带计量装置的机械设备
,且精度不应低于1.5级,量程范围应为试验压力1.3到1.5倍...
给水
试压
规范要求
答:
你好,根据《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》
规定
:室内给水
管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
GB50235管道试压标准
水管试压
给水管道压力测试几公斤
压力管道试压国家规范
给水管道试压规范要求
PE管道现场打压规范要求
压力管道试压压力要求
管道压力试验要求及合格标准
管道试压泄漏率