答:
不是800kv哦?,应该是800kVA吧,你也没有说
干式变压器
的副边电压,就按400V吧 变压器低压输出电流800X1000/1.732X400=1600A,短路电流按15In=24000A,时间按1S考虑。以下这表只作为参考,说明考虑的思路:短路电流24kA,铜芯
电缆
150~185平方毫米,铝芯电缆240~300平方作为
接地
线,仅供参考 ...
请问
变压器中性点
直接
接地
的接地引下线不用绝缘
电缆
,有没有规程依据...
答:
而《03d501-4接地装置安装》48页: 变压器中性点的接地线应该用
电缆
,《99D201-2
干式变压器
安装》里
变压器中性点接地
线为电缆和扁钢都可以。个人认为应该用绝缘导线,因为要防止杂散电流产生的电磁干扰。在变压器室应该可以用扁钢,因为距离不远,你说的“接地引下线”应该是从楼上的变压器中性点接到楼...
干式变压器
需要中心
点接地
吗
答:
一般来说,电网
中性点接地
方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。三相四线的
变压器中性点
不接地的话,在三相负载不平衡的情况下, 中性点的电位会升高,这样的情况下零线会带电不安全.因为负荷不平衡,中性线有电流,中性点漂了。接地可以抑制中性点漂移。中性点接地后能使偏高的电位降至安全...
干式变压器
铁芯
接地
选多大的接地线。
答:
按照《(Q/CSG10007-2004)电力设备预防性试验规程》 的要求,接地电流在正常情况下应该小于0.1A,1平方毫米的电线就可以承受这个电流了,所以对
接地电线
的规格没有太大的要求,考虑到可能出现接地电流偏大的情况,一般按照输出电缆的截面积的一半是足够的了,还要说明的是,铁心叠片只允许一点接地,如果有...
干式变压器
接线方式以及低压出线方式有哪些
答:
干式变压器
有两种接法,Yyn0和Dyn11, 但现在基本上都是Dyn11.低压出线方式有两种,底出线(
电缆
)和侧出线(母线)。
干式变压器
的
中性接地点
在什么部位?和接地扁铁如何连接?
答:
干式变压器
的
中性接地点
的部位就是俗称的零线端,和接地扁铁连接通常是从中性线引出一根线与接地扁铁用螺丝连接。
3150千伏安干变
中性点接地
有多少平方毫米接地线?
答:
不应小于2000平方毫米
请教
干式变压器中性点
一定要
接地
吗
答:
干式变压器
通常是配电变压器,低压侧
接地
系统有三类:TN 系统 (包括TN-S ,TN-C ,TN-C-S)
变压器中性点
需要接地;TT 系统变压器中性点 需要接地;IT 系统 变压器中性点不需要接地。变压器中性点是否要接地,就看你用的是何系统。
关于电厂
干式变压器中性点
直接
接地
?
答:
专门有
中性点接地
极。电厂的接地系统均按双接地设计
10千伏变690伏
干式变压器中性点
需要
接地
吗
答:
需要
接地
。此类
变压器
的连接组别应该是Dyn11。即690V侧为Y接有
中性点
引出,该中性点应该和系统的接地进行可靠的连接。