www问答网
所有问题
当前搜索:
并列运行的变压器中性点接地
变压器并列运行
,两台
变压器的中性点
是否接在一起?
答:
当然要接在一起,否则会引起电位差,影响系统的安全
运行
。实际使用中,并联运行的
变压器
距离较近,
变压器的中性点
都连接于
接地
网中,这样中性点通过接地网形成同一个节点,确保中性点的等电位。大部分并联运行变压器的布局如下:
两台
并列运行的中性点接地
分级绝缘
变压器的
接地保护为什么要先跳不接地...
答:
发电厂或变电所两台及以上变压器
并列运行
时,通常只有部分
变压器中性点接地
运行,而另一部分变压器中性点不
接地运行
,当母线或线路发生接地短路时,若故障元件的保护未动,则中性点接地变压器的零序电流保护动作将该变压器切除,于是局部系统可能变成中性点不接地系统,并带有接地故障点继续运行,这将会出现中性点位...
...正常情况下,为什么只能有一台主变
中性点接地
?
答:
简单来说就是为了保持大电流接地系统的零序网络中的零序阻抗不变。继保及设备都是按一个站端一个
中性点接地
进行设计计算的。要是两台或者两台以上主变中性点合上的时候,零序阻抗会变小得很多,这时如果发生接地故障会产生很大的零序电流,可能损坏设备或保护误动。另外也不能失去中性点,如失去中性点时...
两台
变压器并列运行
,为什么一个
中性点接地
答:
2台110kV变压器平时分开运行时,其中性点是都接地的。但当2台变压器
并列运行
时,要求只能一台
变压器中性点接地
,另一台变压器中性点不接地。这是因为变压器并列运行时其零序阻抗也会减半,线路的保护可能会误动或拒动。一个站上的两台主变中性点不同时接地,主要考虑的是零序电流、零序电压保护的配合问题。
为什么两台
变压器并列运行
时只能一个
中性点接地
?
答:
其
中性点
是都
接地
的。但当2台
变压器并列运行
时,要求只能一台
变压器中性点接地
。另一台变压器中性点不接地。这是因为变压器并列运行时其零序阻抗也会减半,线路的保护可能会误动或拒动。一个站上的两台主变中性点不同时接地,主要考虑的是零序电流、零序电压保护的配合问题。
两台
变压器并列运行
时,各电压等级的运行方式是怎样的?
中性点的接地
情况...
答:
两台
变压器并列运行
必须保证一台
中性点接地
,220KV中性点直接接地。
两台主变
并列运行
时,
中性点接地
刀闸的操作
答:
中性点接地
刀闸通常是继电保护防止单相接地用或防止
变压器
内部过电压用,么中性点接地刀闸就是当变压器投运前投入,以防止变压器内部过电压用的。检修的那台高压侧、中压测、低压侧停电,中性点刀闸无所谓;
运行的
那台按照原来运行方式,中性点是接地系统,就按照接地系统运行。
变电所两台
并列运行的变压器
需要考虑一台
中性点接地
吗?线路的零序保护...
答:
并列于并联是两种完全不同的运行模式,两台
并列运行的变压器
需要考虑两台
中性点接地
的,线路的零序保护二段不需要考虑和变压器配合,变压器有自己的变压器保护装置
变压器接地
问题
答:
你遇到的是4台
变压器
并列运行,这和两台主变
并列运行的
情况一样。目的:1.限制单相
接地
短路电流,原因是如果将并列运行的主变
中性点
全接地那么零序阻抗成并联状态,并联的零序阻抗值降低,发生单相接故障时短路电流会很大。2.是为了使零序电流的分布尽可能保持不变或变化较小,保证零序保护有足够的灵敏度。
110KV
变压器接地
问题
答:
你遇到的是4台
变压器
并列运行,这和两台主变
并列运行的
情况一样。目的:1.限制单相
接地
短路电流,原因是如果将并列运行的主变
中性点
全接地那么零序阻抗成并联状态,并联的零序阻抗值降低,发生单相接故障时短路电流会很大。2.是为了使零序电流的分布尽可能保持不变或变化较小,保证零序保护有足够的灵敏度。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
母线两个变压器中性点接地
不允许两个中性点接地
两项变压器有中性点吗
变压器中性点倒换时应
干式变压器中性点接地电缆
高压变压器中性点接地
多台主变中性点接地
变压器高压侧中性点接地吗
两台主变并列运行中性点接地