答:
第一条 为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场
用电安全
,防止触电事故发生,特制定本办法。第二条 本办法适用于项目施工现场用电管理。第三条 本办法参照《施工现场临时用电安全技术
规范
》(JGJ46-2005)、《建设
工程施工
现场供电安全规程》(GB50194-93)、《漏电电流动作保护器》(GB6829-86...
建设
工程施工
现场临时
用电
有哪些规定?
答:
《
施工
现场临时
用电安全
技术
规范
》(JGJ 46)规范中:5.4.2 施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建
工程
等的金属结构,当在相邻
建筑物
、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按表5.4.2规定安装防雷装置。表5.4.2中地区年均雷暴日 (d)应...
施工用电安全
要点,你掌握了吗?
答:
施工用电安全
是
建筑工程
中的重要环节,关系到工人的生命安全和财产安全。以下是施工用电安全的要点,希望能帮助您更好地掌握这方面的知识。配电要求用电需符合“三级配电两级保护”标准,开关箱需有门、有锁、有防雨设施。清晰标记配电箱内多路配电需标记清晰,方便识别。一机一闸布线要遵循“一机-闸...
建筑施工
现场
用电安全规范
有哪些
答:
1
施工
现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。2 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定
安全用电
和电气防火措施。3 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气
工程
技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人...
施工
现场
安全用电规范
有哪些
答:
施工
现场临时
用电安全
技术
规范
一、外电防护 外电防护主要指架空线路的防护 1 、最小安全操作距离 (1 )、《规范》规定:高低压线路的下方,不得施工,不得建造临时 设施,不得堆放物件及材料。(2 )、在架空线路的一侧作业时,必须与线路保持安全操作距离。同 时给出了最小安全操作距离的数值:4...
施工
现场临时
用电规范
答:
施工
现场临时
用电安全
技术
规范
1、 严禁非电工作业人员私自乱拉、乱接电线。挪动电箱、电气设备时必须有且至少有一名电工在场。2、 施工现场内的所有电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。3、 保护零线应单独敷设,不作他用。重复接地线应与保护零线相连接。与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于...
建筑施工用电安全
措施
答:
建筑施工用电
的安全十分重要,不很多的安全措施要遵守。如:电缆线规定机械所配的电缆线、线号不低于电机规定,临时用电完毕后收线归库。专用电箱各工种交叉施工时,楼层必须是专用电箱,不许蜘蛛网式用电。现场
用电安全
现场用电由专业电工负责架接,线路通过脚手架时,电线加绝缘套管,不许电线于任何金属物体...
施工用电安全规范
是什么?
答:
施工用电安全
操作
规范
:1、施工现场各种电气设备,必须装设专用开关、插头和插座。露天及作业棚内使用的开关、插座,应装入配电箱内。箱底距地面高度不得小于 1.5m。2、配电箱应能防火、防雨。箱内不得存放杂物,并必须设门加锁,专人管理。3、电气设备和电气线路,必须绝缘良好。4、移动的电气设备...
哪位知道
建筑施工
现场
用电安全规范
是什么
答:
位于人行道树木间的变压器台,在最大风偏时,其带电部位与树梢间的最小距离,高压不应小于2m,低压不应小于1m。施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005,建设
工程施工
现场供
用电安全规范
GB50194-93 前者是行业标准,后者是国家标准。严格地说,行业标准的要求要高于国家标准。在两者冲突时,如果行业标...
施工用电安全
措施主要有哪些?
答:
施工
现场的在建设
工程
应按JGJ—2005《施工现场临时
用电安全
技术
规范
》的要求,保证与外电线路的安全距离或采取相应的防护措施。5配电系统 配电系统还应达到以下要求:⑴开关电器及电器装置必须完好、无损;⑵开关电器及电器装置必须装设端正、牢固,不得拖地放置;⑶带电导线与导线之间的接头必须绝缘包扎;⑷...