总线隔离器怎么接线
总线隔离器接线
方式如何?
答:
接线
方式如图所示:一、概 述 JBF4171隔离模块主要用于
隔离总线
上发生短路的部分,保证总线上的其它设备正常工作。待故障修复后,
总线隔离器
可自行将被隔离出去的部分重新纳入系统。并且使用隔离器便于确定总线发生短路的位置。二、性 能 特 点:1)根据《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013中相关要求,...
消防利达
总线隔离器怎么接线
答:
这个不分正负极的直接串联在回路板道晖路之间的报警
总线
上即可。
短路
隔离器怎么接线
答:
短路隔离器接线的方式如下。
1、确定总线类型,总线短路隔离器需要和总线连接,在接线前需要确认总线类型
。2、确定接线方式,总线短路隔离器有不同的接线方式,一种是通过插头连接,一种是通过螺钉接线,需要确定具体的接线方式。3、接线顺序,接线前需要确认总线的正负极性,然后按照产品说明书给出的接线顺序...
总线
短路
隔离器
一般
怎么
安装啊,安装在什么部位
答:
短路
隔离器
安装:一。通信
总线
采用截面积大于1平方毫米的铜线,24伏电源线采用截面积大于2.5平方毫米的双色铜线。2.24v供电线路的电流容量2a为阻性负载。如果是电抗负载,则不应超过0.8a;三。24伏电源线
接线
时注意极性;四。可先安装底座,打开前插入短路隔离器。母线隔离器的安装高度约为2m-3m,主...
消防设计中短路
隔离器怎么
布置
答:
ZO1、ZO2:无极性信号二
总线
输出端子,动作电流为100mA 布线要求:直接与信号二总线连接,无需其它布线。可选用截面积≥1.0mm2的阻燃RVS双绞线。作用:1、一旦出现短路,保险会自动跳开不在输出电压以保护主机的板子不会因输出电流过大而烧毁。2、回路分支加设
隔离器
一旦分支短路后只断开有问题的分支而...
帕罗肯信号
隔离器
如何
接线
答:
步骤如下:1、将电源线接入电源输入端口,通常为两个端口中标有“COM”和“NC”的一个。2、将信号输入线接入信号输入端口,为两个端口中标有“+”和“-”的一个。3、将信号输出线接入信号输出端口,通常为两个端口中标有“A”和“B”的一个。4、如果需要
隔离
地线,可以将地线接入隔离地线端口,...
信号
隔离器
使用
接线
注意事项有哪些
答:
需要在控制系统的控制柜内要安装信号隔离器和支持信号隔离器工作的电源。信号
隔离器接线
完毕后,要检查一遍,确认无误后再接通电源测试一下,看能否正常工作,如果不正常工作,则可能是接线错误,检查一下电源有无及极性反正;如果接线没问题的话,就要考虑是不是产品问题或其他故障了。二、信号隔离器使用...
电位器接
隔离器怎么
接
答:
这个
隔离器
连接方法如下:1、将电源连接到隔离器的输入端,接地线连接到隔离器的地线端口。2、将电位器的一个端口连接到隔离器的输出端口,将另一个端口连接到隔离器的输入端口。3、在电位器的中心引出一根线,连接到需要控制的电路中。4、将接地线连接到控制的电路中的地线端口。5、检查所有连接是否...
火灾自动报警系统里面
总线隔离器怎么
安装
答:
国标要求:系统
总线
上应设置总线短路
隔离器
,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总结穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。北大青鸟4171隔离模块支持环形布线和树状分支布线,具体可参照
接线
图,搜索青年消防微信公众号,里面有接线图。接线图...
消防海湾
隔离器怎么
接
答:
这个
隔离器
只需要报警线即可,也就是隔离器串联在报警
总线
回路的回路线上即可。