www问答网
所有问题
当前搜索:
短路隔离器怎么接线
短路隔离器怎么接线
?
答:
2)
短路隔离器
可采用环形或树状分支两种总线短路保护形式,建议采用环形总线保护形式,当总线中某一位置发生总线短路,其两侧的总线短路隔离器动作将该段线路隔离,但不影响本回路中其它总线设备正常工作;3)短路隔离器后所带设备线路恢复正常,隔离器可以实现自动恢复;4)插拔式结构,易于施工、维护方便。...
短路隔离器怎么接线
答:
短路隔离器接线的方式如下。
1、确定总线类型,总线短路隔离器需要和总线连接,在接线前需要确认总线类型
。2、确定接线方式,总线短路隔离器有不同的接线方式,一种是通过插头连接,一种是通过螺钉接线,需要确定具体的接线方式。3、接线顺序,接线前需要确认总线的正负极性,然后按照产品说明书给出的接线顺序...
消防设计中
短路隔离器怎么
布置
答:
布置方法:一般安装在总线的分支处,可直接串联在总线上
。其中:Z1、Z2:无极性信号二总线输入端子 ZO1、ZO2:无极性信号二总线输出端子,动作电流为100mA 布线要求:
直接与信号二总线连接,无需其它布线
。可选用截面积≥1.0mm2的阻燃RVS双绞线。作用:1、一旦出现短路,保险会自动跳开不在输出电压以...
HJ-9503中继模块(
短路隔离器
)
怎么接线
答:
就四个接头座,S+及S-接控制器端,SO+及SO-接探测器端,其本身占用一个模块地址
。(1~255)短路隔离器用于二总线回路重,安装在每一个分支回路(30~50只探测器)的前端,当分支回路发生短路时,短路隔离器动作,自动将输出端该分支回路断开,保证总线回路发生短路时,短路隔离器动作,自动将输出端...
消防设计中
短路隔离器怎么
布置
答:
可选用截面积大于等于1、0毫米的阻燃RVS双绞线。
短路隔离器
通常安装于每一分支回路的前端,作用是当总线发生短路故障时,将发生故障的总线部分与整个系统隔离开来,以保证系统的其它部分能够正常工作,同时便于确定发出故障的 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 ...
短路隔离器
的安装方法有哪些?
答:
短路隔离器
安装:一。通信总线采用截面积大于1平方毫米的铜线,24伏电源线采用截面积大于2.5平方毫米的双色铜线。2.24v供电线路的电流容量2a为阻性负载。如果是电抗负载,则不应超过0.8a;三。24伏电源线
接线
时注意极性;四。可先安装底座,打开前插入短路隔离器。母线隔离器的安装高度约为2m-3m,...
短路隔离器怎么
安装?
答:
短路隔离器
的安装:1、通信总线应采用截面积1mm2以上的铜质,24V供电线路采用2.5 mm2以上的双色铜质导线;2、 24V供电线路电流容量2A是指阻性负载,如为电抗性负载,不宜超过0.8A;3、 24V供电线路
接线
时要注意极性;4、 可先安装底座,开通前插入短路隔离器。总线隔离器的安装高度为2米-3米左右,此...
消防
短路隔离器怎么
接
答:
只接总线,不接24V电源,注意区分进入端与出线端,还有注意区分总线极性,具体的看说明书。规范上要求一个
短路隔离器
后面带的器件不能超过32个。
电位器接
隔离器怎么
接
答:
接地线连接到
隔离器
的地线端口。2、将电位器的一个端口连接到隔离器的输出端口,将另一个端口连接到隔离器的输入端口。3、在电位器的中心引出一根线,连接到需要控制的电路中。4、将接地线连接到控制的电路中的地线端口。5、检查所有连接是否牢固,确认没有
短路
或断路,就可以通电使用了。
信号
隔离器怎么
接
答:
需要在控制系统的控制柜内要安装信号隔离器和支持信号隔离器工作的电源。信号
隔离器接线
完毕后,要检查一遍,确认无误后再接通电源测试一下,看能否正常工作,如果不正常工作,则可能是接线错误,检查一下电源有无及极性反正;如果接线没问题的话,就要考虑是不是产品问题或其他故障了。二、信号隔离器使用...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防短路隔离器怎样接线
短路隔离器接什么线
总线隔离器怎么接线
短路隔离器接线图
ld3600en短路隔离器接线
总线短路隔离器的作用
环形总线隔离器接线方法
利达短路隔离器接线图解视频
消防短路隔离器功能演示