www问答网
所有问题
当前搜索:
报警一个回路带几个报警点
消防自动
报警
系统里的回路是什么意思?
一个回路带多少
点位?点位是什么意 ...
答:
消防报警系统的回路板卡就是登记记录设备位置的信息的。
通常的一个回路卡有两个回路,一个回路可载200个点
。点位是指消防设备的个数,也就指可编号的设备,比如:感温探测器、感烟探测器、输入输出模块、手动报警器等设施!
gb50116-2013火灾自动
报警
系统
一个回路
可以
带多少点
答:
gb50116-2013 规定火灾自动报警系统一台主机不超过16回路,
一个回路最大不超过200点,一台主机最大点位不超过3200点
,这是标准上写的
消防自动
报警
系统里的回路是什么意思?
一个回路带多少
点位?点位是什么意 ...
答:
火灾自动报警系统中不止有一个回路,根据使用情况,可以任意增加回路
,前提条件是系统设计时可以兼容,根据火灾自动报警系统品牌的不同每个回路板可带的点位也不同,最大的回路可带
242个点位
,最小的回路可带200个点位。消防回路板还分单回路和双回路两种,一般大型自动报警主机才会使用双回路板。
海湾消防主机
一个回路
最多可以接
多少个
点数
答:
海湾报警设备每个回路242个点位
,按照最新的规范50116-2013的3.1.5要求,只能设置200个点位
海湾消防主机
一个回路
最多可以接
多少个
点数
答:
海湾的报警控制器设计是一个回路242个点,但由于火灾自动报警设计规范一个回路不能超过
200个点
,且还要留10%余量。
三江
报警
设备
一个回路多少个点
?
答:
这个根据规范要求的每个
回路
只能带200点位,其中联动点位不超过100点,且每32点位设置
一个
隔离器。泛海三江的回路240多个点位多余超过200点的部分是不能使用的。
无锡蓝天消防
报警一个回路
挂
多少
点位?
答:
无锡蓝天消防
报警
,
一个回路
的话,应该要挂三四个点位吧,我感觉应该是这个差不多就这样
西门子
报警
器
一回路带多少点
答:
一个回路最大可接252个点。不过新规范要求一个回路最多
200个点
!
南京盛华消防报警主机
一个回路
可
带多少个报警
点位
答:
按照现行规范要求,每个报警回路不超过
200个点位
,每32个点位设置一个隔离器
消防监控
一个回路多少点
答:
首先您这个问题不明确,消防有很多产品,根据不同系统每一条
回路
要求的点数都不一样,比如火灾
报警一
条回路标准要求256
个点
,可燃气体一条回路要求32个点,标准要求的点数远远满足不了实际大项目的要求的,带载点数不够咱么办呢?答案是加中继器。