海湾消防主机一个回路最多可以接多少个点数

如题所述

海湾报警设备每个回路242个点位,按照最新的规范50116-2013的3.1.5要求,只能设置200个点位

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-18

以海湾的JB-QT-GSTN3200(S)火灾报警控制器(联动型)为例,具有全面的现场编程能力,最大容量为16个回路总计3200个总线制报警联动控制点。

不同型号的主机点数不一样。

火规中,3.1.5 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200
点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10%
的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过 1600 点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过 100
点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。

第2个回答  2020-08-25

这个有标准制约的,最大数量摆在那里,正常来说不应超过的。但是实际施工时候现场不同,不一定都能满足。原因是消防二总线的带载能力不是很强。当然火报系统中的感温感烟功耗不大。但是这确实也是总线能力有约束性。现在在消防应用领域二总线是主流,可以了解了解关于 二总线的介绍。

第3个回答  2019-05-03
海湾的报警控制器设计是一个回路242个点,但由于火灾自动报警设计规范一个回路不能超过200个点,且还要留10%余量。
相似回答