www问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场临时消防用水规范
施工现场临时消防用水规范
答:
1、
施工现场临时消防
给水系统可与现场生产、生活给水系统合并设置,其消防用水量应按不小于10L/s计算,且应设置将现场生产、生活用水转为
消防用水
的应急阀门。生产、生活用水转为消防用水的应急阀门不应超过2个,阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。2、 施工现场临时室外消防给水系统应符合下...
施工现场临时消防用水量
答:
1 给水管网宜布置成环状。2 临时室外消防给水干管的管径,应根据
施工现场临时消防用水量
和干管内水流计算速度计算确定,且不应小于DNl00。3 室外消火栓应沿在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场均匀布置,与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离不应小于5m。4 消火栓...
施工现场临时消防用水规范
答:
法律分析:施工现场或其附近应设置稳定、可靠的水源,并应能满足
施工现场临时消防用水
的需要。消防水源可采用市政给水管网或天然水源。当采用天然水源时,应采取确保冰冻季节、枯水期最低水位时顺利取水的措施,并应满足临时消防用水量的要求。法律依据:《中华人民共和国消防法》 第四十五条 消防救援机构统...
施工现场临时
室外
消防
给水系统设置要求
答:
施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列要求。🔁环状布置给水管网宜布置成环状。💦管径不小于DN100临时室外消防给水主干管的管径应根据
施工现场临时消防用水量
和干管内水流速度计算确定,且不应小于DN100。🚒消火栓布置室外消火栓沿在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场均匀...
建筑工地
临时消防水规范
答:
第三条 国务院领导全国的
消防
工作。地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。各级人民政府应当将消防工作纳入国民经济和社会发展计划,保障消防工作与经济社会发展相适应。第四条 国务院公安机关对全国的消防工作实施监督管理。县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理,并由本级...
施工现场临时
室外
消防
给水系统的设置应符合相关
规范
下列设置符合要求的...
答:
施工现场临时
室外
消防
给水系统的设置应符合相关
规范
的要求:给水管网宜布置成环状;室外消火栓应沿在建工程、临时
用
房和可燃材料堆场及其加工场均匀布置;与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离不应小于5m,消火栓的间距不应大于120m;消火栓的最大保护半径不应大于150m。
临时消防规范
答:
法律分析:室外消火栓的间距 不应大于120米。室外消火栓的保护半径 不应大于150米。给水管网及其管径及配置要求 宜成环状,管径不应小于DN100。法律依据:《建设工程
施工现场消防
安全技术
规范
》 5.3.4
临时用
房建筑面积之和大于 1000m2 或在建工程单体体积大于 10000m3 时,应设置临时室外消防给水系统。当...
临时
设施的
消防用水
用量如何确定呢?
答:
临时
用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当
施工现场
处于市政消火栓150m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统。其他要求:
消防用水
与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术措施。发生火灾后,...
施工现场临时
室外
消防
给水系统的设置应符合哪些要求
答:
(1)考虑给水系统的需要与施工系统的实际情况,一般临时给水管网宜布置成环状。(2)临时室外消防给水干管的管径应依据
施工现场临时消防用水量
和干管内水流计算速度进行计算确定,且最小管径不应小于 DN100。(3)室外消火栓应沿在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场均匀布置,距在建工程、临时用...
临时消防水
一般超过几层设置
答:
法律分析:
临时消防水
一般超过六层,即24米以上的建筑物就要设置。设置应小于100毫米,栓口直径应为 65 毫米,每层栓口不应少于两个,并保证 一支水枪充实水柱到达
施工
任何一点,栓口应在每层均匀布置,每层栓口处应设置水带和水枪。法律依据:《高层民用建筑消防安全管理规定》 第四条 高层民用建筑的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
建筑工地临时消防用水规范
高层施工临时消防用水规范
建筑工程施工现场临时消防水
工地临时消防水管规范要求
建筑施工多高才设临时消防水
在建工程临时消防用水
施工现场消防临水要求
施工消防用水量取值
施工现场楼层临时消防水