施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合相关规范下列设置符合要求的有

如题所述

施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合相关规范的要求如下:

施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合相关规范的要求:给水管网宜布置成环状;室外消火栓应沿在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场均匀布置;与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离不应小于5m,消火栓的间距不应大于120m;消火栓的最大保护半径不应大于150m。

拓展资料:

1、设置临时消防给水系统的条件。临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统:当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时可不设置临时室外消防给水系统。

建筑高度大于24m 或单体体积超过30000m3的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。

2、消防用水量的确定。消防水源应确保火灾延续时间内的全部消防用水量消防用水量应为临时室外消防用水量与临时室内消防用水量之和。临时室外消防用水量应按临时用房和在建工程的临时室外消防用水量的较大者确定,施工现场火灾次数可按同时发生1次确定。

当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水量要求时,应在施工现场设置临时贮水池。临时贮水池宜设置在便于消防车取水的部位,其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量。

3、消防给水系统其他组件设置要求。设置室内消防给水系统的在建工程,应设消防水泵接合器。临时消防给水系统的给水压力应满足消防水枪充实水柱长度不小于10m的要求:给水压力不能满足要求时,应设置消火栓泵,消火栓泵不应少于2台,且应互为备用;消火栓泵宜设置自动启动装置。

高度超过100m的在建工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中转水池的有效容积不应少于10m3,上下两个中转水池的高差不宜超过100m。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答