有毒可燃气体探测器设计规范
乙酸用什么
可燃
气
探测器
检测
答:
可燃气体探测器
其实本质上是一样的,主要是传感器的类型不一样,以及标定不同。工业上建议使用隔爆型可燃气体探测器,使用催化燃烧或者半导体式的传感器都可以,这两种相对经济。现在使用总线式为主,根据探测器数量选定配套的气体报警控制器。这些供应商都会根据你的图纸或者清单给你配置好的,
探测气体
种类你...
可燃气体探测器
在电气中用什么字母表示
答:
字母符号倒没有明确标准
规范
,不过图纸
设计
上一般用下面的图标(中间的图标)表示:
可燃气体探测器
是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。 催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面...
油库报警装置点检标准
答:
油库应该有很多报警装置吧,我是做气体报警器的,就说说我们的产品吧 相关标准:《石油化工企业设计防火规范》《爆炸和火灾危险环境电力装置
设计规范
》《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》《中华人民共和国国家计量检定规程
可燃气体
检测报警器》JJG693 《建筑设计防火规范》《工业企业设计卫生标准》《是有...
一个6T燃气锅炉,锅炉房的
燃气探测器
的数量是多少?有没有标准要求?
答:
你好,《锅炉房
设计规范
》GB50041-2008是这样规定的:11.1.7条规定,燃气调压间、燃气锅炉间、油泵间必须装设
可燃气体
浓度报警信号(参数过高报警)。11.1.8 燃气调压间、燃气锅炉间可燃气体报警装置,应与燃气供气母管总切断阀和排风扇联动。没有数量要求,只要求燃气调压间、燃气锅炉间要安装可燃...
火灾自动报警系统施工及验收
规范
GB50166—92
答:
探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。五、探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45? 。第2.3.2条 线型火灾探测器和
可燃气体探测器
等有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。第2.3.3条 探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用...
2019年中级安全工程师其他安全考试真题及答案
答:
18.某液化石油气充装站,地面罐区有4个50m3储罐,设有1m高的围堰、3个避雷塔、储罐静电接地和10个
可燃气体
火灾
探测器
。根据《石油化工企业可燃气体和
有毒气体
检测报警
设计规范
(GB50493),可燃气体火灾探测器的安装高度应距离地面()。 A.1.5m B.1.0m C.0.8m D.0.5m 查看答案 D 19.某公司从事危险化学品运输业务...
可燃气体
报警器几年检测一次
答:
可燃气体
报警器寿命一般在五年左右,正常情况下每年鉴定一次,也就是所谓的“年检”;如果对结果要求比较严格的话,建议半年检测一次。
火灾自动报警系统
设计规范
的内容简介
答:
《火灾自动报警系统
设计规范
》共分12章和7个附录。主要内容包括:总则、术语、基本规定、消防联动控制设计、火灾
探测器
的选择、系统设备的设置、住宅建筑火灾自动报警系统、
可燃气体探测
报警系统、电气火灾监控系统、系统供电、布线、典型场所的火灾自动报警系统等。
新“火规”和“防火
规范
”为电气
设计
带来哪些影响
答:
对电气
设计
的影响:电气设计中消防平面的连线与之前会有所不同,需要每32点加设隔离器,且需要分别计算
探测器
、手动报警按钮的数量和联动的各类模块的数量,以确定回路不超过点位限值。(2)新规增加住宅建筑火灾自动报警系统、
可燃气体探测
报警系统、电气火灾监控系统相关设计规定。对电气设计的影响:此新规一出,大家都在...
可燃气体
报警控制器(主机)是防爆产品吗
答:
1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,
气体探测器
应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。2、当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。
可燃气体
浓度报警器探头的安装位置是根据GB50493-2009《石油化工燃气体
毒气体
检测报警