www问答网
所有问题
当前搜索:
有毒可燃气体探测器设计规范
请问
燃气
报警应该怎么安装?
答:
2.检测
燃气
、人工煤气;安装高度距离天花板不超过30CM 3.检测液化石油气;安装高度距离地面不超过30CM 4.将家用燃气报警器背部的安装支架取下 5.将安装支架固定在墙上的适当位置,标记安装孔位置,在墙上钻孔并使用螺钉固定;由于家用燃气报警器重量较轻,如果没有钻孔工具,也可使用强力双面胶固定安装...
油漆车间什么
规范
要求安装
可燃气体
报警器
答:
用喷漆作业的喷漆房或者生产线上,一定要设置
可燃气体
报警器,联动紧急切断阀,根据GB 50493-2009
规范
要求需设置可燃气体报警器。当空气中有可烯气体或可燃
有毒
性气体挥发的气体浓度时,
探测器
检测信号通过电缆立即传送到报警控制单元,控制器显示出气体浓度,当超过设定的报警浓度值时,报警控制器即发出声、光报警信号并输出...
乙醇
气体探测器
的保护面积
答:
按GB50493-2009《石油化工
可燃气体
和
有毒气体
检测报警
设计规范
》,建议一个点的覆盖半径是5-7米.
由什么法规规定地下焦炉室必须安装
可燃气体
报警仪
答:
GB50160-92《石油化工企业
设计
防火
规范
》(99年修订版)第4.6.11条:在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的装置内宜按区域控制和重点控制相结合的原则,设置
可燃气体
报警器探头。GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》(99年修订版)第5.1.4条:在可能泄漏甲类气体和液体的场所内,应设可燃气体...
气体
检测仪年检的要求是在哪条法规上要求的.
答:
可燃气体探测器
传感器本身的使用寿命一般为3-5年,并且和使用场所的环境关系很大,国际著名品牌的工业用产品,6个月就要检查一次。以下两个国家标准是常用到的与燃气报警相关标准:GB/T 12474-2008 《空气中可燃气体爆炸极限测定方法》GB 50493-2009 《石油化工可燃气体和
有毒气体
检测报警
设计规范
》...
露天设备比空气轻的
有毒气体
还用设置
气体探测器
吗
答:
在GB50493-2009
规范
中,第4.2.3条描述:比空气轻的
可燃气体
或有毒气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开式厂房内,除应在释放源上方
设计
探测器外,还应在厂房内最高点气体易于积累处设置可燃气体或
有毒气体探测器
。而在条文说明第4.2.3条中提到:本条规定是检测比空气轻的可燃气体与有毒气体,...
气体
检测仪第三方检测标准是多少
答:
GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置
设计规范
》GB50493-2009《石油化工
可燃气体
和
有毒气体
检测报警设计规范》AQ036-2010《危险化学品重大危险源 灌区现场安全监控装备设计规范》气体检测仪计量(和CMC计丘证、第三方计量相关)JJG698-2004《可燃气体检测报善器》JJG551-2003 (二氧化疏气体检测仪)JJG915-...
硝酸罐区需要设置二氧化氮报警器吗?在
设计规范
上有强制要求吗?_百度...
答:
可燃气体
传感器检测空气中可燃气体的浓度。
气体探测器
将传感器检测到的可燃气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,可燃
有毒气体
浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时,气体报警控制器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。
有毒气体
检测报警值如何测定
答:
当现有检(探)测器的测量范围不能满足测量要求时,
有毒
的气体的测量范围可为0~30%直接致害浓度;有毒的气体的二级报警设定值不得超过10%直接致害浓度值。延伸对比GB50493-2009《石油化工
可燃气体
和有毒的气体检测报警
设计规范
》的修订正式版预计2019~2020年出版并执行,其报批稿要求如下(最终以出版...
有毒气体
国家标准是多少?如何检测空气中有毒气体的浓度?
答:
二氧化硫安全卫生标准为15mg/m3等。利用
有毒气体
检测仪进行检测。我国二氧化硫安全卫生标准为15mg/m3。NO2浓度在1~3ppm时,可闻到臭味;浓度为13ppm时,眼鼻有急性刺激感;浓度在16.9ppm条件下,呼吸10min,会使肺活量减少,肺部气流阻力提高。生产环境光气浓度在20~30mg/立方米时,可发生急性中毒,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉