机械加压送风系统余压
机械加压送风
机的
余压
值应满足防烟楼梯间、封闭楼梯间与走道之间的压差...
答:
【答案】:C
机械加压送风机
的
余压
值应满足防烟楼梯间、封闭楼梯间与走道之间的压差应为40Pa一50Pa。
机械加压送风系统
启动后,按照
余压
值从大到小排列,排序正确的事...
答:
【答案】:C 解析:机械加压送风量应满足走 廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,
余压
值应符合下列要求:1)前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为 25 ~30Pa。2)防烟楼梯间、封闭楼梯间与走道之间的压差应为 40 ~50Pa。
防烟楼梯间内
机械加压送风
防烟
系统
的
余压
值应为( )。
答:
【答案】:B 防烟褛梯间内
机械加压送风
防烟
系统
的
余压
值应为40-50Pa。
机械加压送风
机
余压
值应满足消防电梯前室、封闭避难层与走道之间压差为...
答:
【答案】:A
机械加压送风机余压
值应满足前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)与走道之间压差为25~30Pa。
防烟楼梯间、合用前室采用
机械加压送风
的防烟设施时,其疏散路线上各区域...
答:
【答案】:A 参见《建筑防排烟技术规程》3.3.12
机械加压送风
应满足走廊一前室一楼梯间的压力呈递增分布,
余压
值应符合下列要求:1前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25~30Pa;2封闭楼梯间、防烟楼梯间、防烟电梯井与走道之间的压差应为40~50Pa。
机械加压送风系统
对
余压
有什么要求
答:
1.根据《建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2006,第3.3.2条
机械加压送
风量应满足走廊-前室-楼梯间的压力呈递增分布,
余压
值应符合下列要求:(1)前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa。(2)防烟楼梯间、封闭楼梯间、防烟电梯井与走道之间的压差应为40Pa~50...
正压
送风
楼梯间
风压
为多少?
答:
《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3 条(强条):防烟楼梯间内
机械加压送风
防烟
系统
的
余压
值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)第8.3.7 条:机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值...
下列关于
机械加压送风系统
风速及
余压
调试方法及要求,不正确是...
答:
【答案】:A 教材P361
机械加压送风系统
风速及
余压
调试方法及要求应符合下列规定:1)应选取送风系统末端所对应送风最不利三个连续楼层模拟起火层及其上下层,封闭避难层(间)仅需选取本层,调试送风系统使上述楼层楼梯间、前室及封闭避难层(间)风压值及疏散门门洞断面风速值与设计值偏差不大于10%...
防烟楼梯间加
机械加压送风系统
,疏散门还打的开吗?
答:
加压风机的风压,有可能会导致防火门打不开。目前规范也要求增设了
余压
监控
系统
。主要针对前室及楼梯间的。3.4.4
机械加压送
风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa〜30Pa;2 楼梯间与走道之间的压差应为40...
在风机设备参数中
余压
是什么意思
答:
一般
余压
是指可以提供机组外克服风管或者设备阻力的静压,不包含动压。因为一般要保持一定的
送风
速度。引用自百度百科:http://baike.baidu.com/link?url=YoBnEb-QwbvjTDuHpfQeAybRqE71ZRMJ0LgMn2CKRg61x9wG2yns2Ysa4uXWCV_oUwoZ_DJWyb3qgLJIUYOaBa ...