伸缩缝
漏水
原因
是什么?伸缩缝漏水处理方法是什么?
答:
伸缩缝漏水原因是什么?
一、定位不准
, 止水 带埋设时扭曲偏斜、严重离位。止水带中间的空心圆环不与伸缩缝中心重合,影响到止水带适应 变形 的能力。此外,固定方法不当,也常出现止水带固定不牢现象。二、止水带与两侧混凝土结合不严密在底板安装水平止水带时,止水带下面的混凝土很难振捣密实,经常出...
引起
桥梁伸缩缝
漏水的
原因
有哪些
答:
引起伸缩缝漏水的原因:1.填充料下面的氯丁橡胶,部分没有用环氯树脂粘结好,氯丁橡胶与铸铁有缝隙
。2.少部分氯丁橡胶已从缝中脱落下垂。3.汽车运行时对公路桥梁产生极大振动,又加上公路桥面温差大,因而促使沥青玛蹄脂开裂。
伸缩缝
漏水的
原因
是什么 伸缩缝漏水怎么处理
答:
伸缩缝漏水的原因——1、地下室、地下停车场、地下车库防水设计未能高度重视,底板未设置防水层
,只考虑了抗渗混凝土结构自防水一道防线设计。2、地下室、地下停车场、
地下车库施工缝处理不当
:由于施工面积大,所用抗渗混凝土由于运送不及时,所以不得不留施工缝,而这些缝成为地下室渗漏的薄弱环节。3、土...
高速公路
桥梁
常见病害
原因
分析?
答:
预制板铰缝混凝土脱落、渗水现象也比较常见,
主要是由于施工质量差以及桥面防水层失效造成的
。一方面水渗到板梁底面影响结构的耐久性,另一方面铰缝混凝土构造失效后板梁之间横向联系降低,荷载作用下单板受力较大,容易引起底板横向开裂。T梁横隔板混凝土开裂、脱落、露筋锈蚀。由于施工质量差以及高速公路桥梁受车辆冲击力较大...
桥梁伸缩缝
破损的
原因
是什么
答:
伸缩装置产生破损的
原因
也是多方面的。
桥梁伸缩缝
破损的原因1、桥梁伸缩缝设计不周 设计时梁端部未能慎重考虑,在反复荷载作用下,梁端破损引起伸缩装置失灵。另外,有时变形量计算不恰当,采用了过大的伸缩间距,导致伸缩装置破损。2、伸缩缝装置自身存在问题 伸缩装置本身构造刚度不足锚固的构件强度不足...
桥梁伸缩缝
加固与维修?
答:
具体表现为螺钉松动、
脱落
,造成橡胶伸缩装置固定点减少,若螺钉大部分脱落,在行车的作用下,伸缩装置就会松动。在行车荷载作用下出现伸缩装置中部下沉,严重的
伸缩缝
板断裂。(2)相邻两桥墩的不均匀沉降,梁体上下部温差等引起的梁端变形,以及车辆驶过时,梁端变形引起的拍击作用,均可造成伸缩装置垂直方向的剪切应力。与前...
橡胶
止水带
撕裂漏水怎么补救?
答:
③设计没有考虑建筑物不均匀沉降,造成
止水带
撕裂。在设计中进行结构计算时,没有考虑到
伸缩缝
处的不均匀沉降,在设置止水带时,造成止水带断裂,防水效果差。施工
原因
①止水带的质量不合格。在材料进场时,没有做好验收管理工作,造成进场材料出现如质量缺陷等问题,导致止水带不能满足设计要求,而出现...
桥梁伸缩缝
施工介绍?
答:
原因
有:设计不当,设计量不足、选型不当及两侧的后浇砼及铺装层材料等填充物未做出明确规定;
伸缩缝
装置本身刚度不够,锚固件强度不足,在荷载反复作用下,产生不同程度破坏;施工方式不当,材料选择不当,间距没有按设计要求设置,定位角钢位置不正确,锚固钢筋焊接不牢固。或预埋钢筋的位置不准确,...
伸缩缝
的破损
原因
答:
1、
桥梁伸缩缝
设计不周设计时梁端部未能慎重考虑,在反复荷载作用下,梁端破损引起伸缩装置失灵。另外,有时变形量计算不恰当,采用了过大的伸缩间距,导致伸缩装置破损。2、伸缩缝装置自身存在问题伸缩装置本身构造刚度不足锚固的构件强度不足,在营运过程中产生不同程度的破坏。3、伸缩装置的后浇压填...
伸缩缝
漏水堵漏
答:
采用人工凿毛处理凿除表面,要求凿成细孔,仔细认真施工,并清洗干净,表面无松动混凝土。在凿除面设置遇水膨胀止水条,贴紧凿除面用水泥钉钉牢。在原
伸缩缝
位置按原图纸重新设置不锈钢止水钢板。伸缩缝漏水
原因
:1、
止水带
埋设位置不准确 定位不准,止水带埋设时扭曲偏斜、严重离位。止水带中间的空心圆环...