www问答网
所有问题
当前搜索:
梁内钢筋可以绑扎搭接吗
梁钢筋可以扎搭接
么??
答:
梁钢筋采用搭接焊接是可以的
,根据钢筋焊接及验收规范JGJ18-2003表4.1.1中明确表示搭接焊钢筋适用范围,现在一般的工程梁钢筋采用闪光对焊与搭接焊并用,如直径较大设计有要求需机械连接的,必须按机械连接操作,不得用交光对焊与搭接焊。绑扎搭接:只是用扎丝把需要连接在一起的钢筋绑扎在一起,是不用焊...
梁
的
钢筋能不能绑扎搭接
?
答:
框架梁下面的钢筋(贯通筋)可以绑扎搭接
。底筋搭接位置应在梁净跨四分之一之内,距支座1.5h。)(h。表示梁的有效高度)以外的范围内。同一条纵向受力钢筋不要设置两个或两个以上的接头。搭接钢筋接头末端距钢筋弯起处不小于10d。搭接长度要大于或等于60d(d是受力钢筋直径)。同一搭接区段内钢筋...
梁
的
钢筋
能否
搭接
?
答:
是能的
,但是搭接长度必须大于或者等于60倍d(钢筋直径),同一道梁中钢筋搭接的位置必须错开,而且同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。框架梁对于框架梁还有另一种观点,即需要参与抗震的梁。纯框架结构随着高层建筑的兴起而越来越少见,而...
梁内
的钢筋分别在什么情况下采用
绑扎钢筋
骨架和焊接钢筋骨架?
答:
梁内的钢筋需要连接的无非有下部纵筋
,上部纵筋,弯起钢筋,腰筋(构造或受扭筋),除了腰筋构造筋是固定值,绑扎和锚固都是15D(D钢筋直径),其余的都可采用绑扎搭接或者焊接接头,只要接头长度取值符合规范要求(11G101-1)都可以,采用哪种接头方式,要视何种方式有利于施工。也就是说,绑扎搭接,...
框架
梁
主筋
能不能绑扎搭接
答:
框架
梁
主筋
能绑扎搭接
,但钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
钢筋搭接
是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用扎丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用...
直径为18的
钢筋
在
梁内可以
采用
搭接绑扎吗
?
答:
可以
采用
搭接
的方法:下部
钢筋
的接头部位在支座,上部钢筋的搭接处在
梁
净跨1/3范围内,可以参考16G101-1~3图集做法。
矩形
梁
底部
钢筋
能否采用
绑扎
连接?
答:
不
能
。在结构的关键受力部位,纵向受力
钢筋
不宜设置连接接头 8.4.1 混凝土结构
中
受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力
钢 筋
上宜少设接头。在结构的关键受力部位,纵向受力钢筋不宜设置连接接头。8.4.2 钢筋连接可采用
绑扎搭接
、机械连接或焊接。绑扎搭接宜用于受拉钢筋直径不大于...
梁中
20至25三级钢
钢筋
是否有规定必须焊接,
绑扎搭接可以吗
?
答:
GB50204—2002(混凝土结构工程施工质量验收规范)
中
没有强制规定三级
钢筋
必须焊接,
搭接
也允许。但就是浪费钢筋。
梁柱
中
受力
钢筋
非
搭接
范围是哪些?搭接时有哪些要求
答:
梁中
受力
钢筋搭接
范围为梁跨中三分之一区域内,柱受力钢筋搭接范围为柱净高上下三分之一处。原因是梁两端、梁中部、柱上下端部、柱中部都是剪切力和弯矩最大的部位,不宜采用搭接连接。
钢筋绑扎搭接
原则:(1)轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。当...
简支梁底部
钢筋
是否允许
绑扎搭接
?
答:
可以搭接
。但位置,数量有要求。位置是
梁
两端1/3范围,数量不得超过
钢筋
截面面积的50%。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
框架梁上部钢筋可以绑扎搭接吗
梁下部钢筋能搭接吗
梁底钢筋允许搭接吗
框架梁钢筋可以搭接吗
钢筋搭接长度的标准
22G101钢筋搭接规范
梁钢筋可以搭接嘛
桥梁钢筋可以搭接么
梁钢筋可不可以接