www问答网
所有问题
当前搜索:
欧姆龙cp1e接伺服电机
工控高手们,请问
欧姆龙CP1E
-N40,用的三菱
伺服
,如何编写jog+,jog...
答:
注意接线,脉冲接100.00,方向接100.02
,别接错,伺服电机设置成脉冲+方向模式,其他模式不行,还有就是&1000改成#1000,如果你用D100,D100的数据格式必须是BCD码,可以把D100设置成16位通道
欧姆龙
小型PLC-
CP1E
控制
伺服
程序实例
视频时间 04:43
新手学习
欧姆龙
PLC(用的是
CP1E
-N40DT-D)时所遇到的难点,苦于找不到...
答:
欧姆龙
的脉冲输出指令主要用来控制
伺服电机
、步进电机等。一般常用的是ACC,PULS+ACC,ORG等。端口就是输出轴数,比如脉冲输出0,脉冲输出1等。不需要定义,比如,脉冲输出0的端口是:100.00脉冲,100.02方向;脉冲输出1的端口是:100.01脉冲,100.03方向。具体详见说明书,厂家不同,型号不同,端口也...
我用的plc是
欧姆龙 CP1E
-N30DT1-A 用来发脉冲到
伺服
驱动器 为什么驱动...
答:
1,你先将
伺服
的电子齿轮比设置成1.然后发99999内个脉冲,看看是否还是多?2,你发脉冲的模式是独立发送吗?而且是触发形式吗?保证只发一次?
您好,我想向您请假一下
欧姆龙CP1E
与
伺服
驱动的接线,我用的是松下伺服...
答:
当然有啊,电路和程序都有的!松下A5和
CP1E
工控的兄弟们,帮帮忙,
欧姆龙cp1e
-n40 编写
伺服
点动(jog+,jog-),如何...
答:
把输出模式#0改为#100,#10改为#110 下降沿赋值为0一定要写,否则按一下就停不下来了,注意接线要正确,这样写的话就是按住W位的情况下每秒500个脉冲速度运行,停按后停止,主要用于调试
电机
欧姆龙PLC CP1E
如何用它控制步进
电机
走多少,发多少脉冲就让电机走多少...
答:
发脉冲的PLC输出点,两个点, 一般是脉冲+方向.当前脉冲数, 目标脉冲数, 起始速度,目标速度, 加速度,减速度. 都有相应的数据寄存器.比如PLS2指令, 你要把相应的参数填上.导通就能执行你的脉冲了. 这里有相对位置和绝对位置.根据你的脉冲当量,设好电子齿轮. 就OK了....
欧姆龙
PLC的ACC指令参数怎么设置
答:
以CP1H-Y为例,用脉冲输出0控制
伺服
,
电机
按1000P/R算,加速度:5R/S,折算成脉冲是:5000P/S,转速:50R/S相当于:50000P/S,伺服驱动器参数设为位置控制,电子齿轮比设为每转5000个脉冲。
欧姆龙CP1E
plc 驱动步进
电机
程序怎么编?那位大侠知道???
答:
我做过的步进都是脉冲控制的,但是你要看不是所有的
CP1E
系列都有脉冲输出功能的。我们先说有的前提下,那么有SPED,ACC,或者PLUS+SPED,PLUS+ACC,PLS2分别来做速度和位置控制。停止用SPED ACC0 或者INI #3 如果你要做绝对脉冲输出再加个ORG。手册比较大我身边也没有你可以直接在CX-P里面按指令...
欧姆龙cp1e
-n40dr-a能控制步进
电机
吗
答:
欧姆龙cp1e
-n40dr-a是继电器输出的,不能控制步进
电机
,除非步进电机是那种有信号就运行的那种,如果想用高速脉冲输出,请使用cp1e-n40dT型的,晶体管输出的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
欧姆龙cp1e控制伺服程序
欧姆龙PLC接依莱斯伺服接线图
欧姆龙cp1e接线说明书
欧姆龙伺服接线图
cp1e控制台达B2伺服电机实列
cp1e输入输出怎么接线
欧姆龙cp1e外如何接拨码开关
欧姆龙伺服电机接线图
欧姆龙CP1E输入点表示