答:
1、POWER电源指示灯,亮表示接通电源,不亮表示没接通电源
。2、RUN 运行指示灯,亮表示程序正在执行或在监视情况下执行程序运行。不亮表示PLC运行停止中 或发生错误而停止 3、ERR/ALM 故障指示灯 ,亮表示发生致命错误,或发...
OMRON PLC
输入端和输出端的COM口有什么区别? 分别接+24和0V 是
如何
...
答:
1、输入端的COM如果接24V,那么X0输入就是0V有效(NPN)
。2、输入端的COM如果接0V,那么X0输入就是24V有效(PNP)。3、输出端COM接24V,继电器输出Y0就是24V输出。4、输出端COM接220V,继电器输出Y0就是220V输出。5、...
西门子三菱
欧姆龙plc
输入输出电源
怎么接
答:
直流 + 和 - 都可以接,但最好是接 - 极.交流的话就随便接了...接输出端有个口决:输出
(比如Y0)接负载,负载接电源(比如电源正极),电源的另一端(比如电源负极)回公共端(公共端就是你说的COM).三菱的输出一般有几...
E2E
欧姆龙
DC24V的接线方式是什么?
答:
接线方式:如果是PNP型,将棕色24VDC电源线与PLC24VDC接到一起,黑色信号线接PLC的DI端口
;如果是NPN型,将兰色0VDC电源公共线与PLC0VDC电源公共线接到一起,黑色信号线接PLC的DI端口。E2E欧姆龙DC24V接线方式接线详解:接近...
威纶触摸屏与
欧姆龙plc
CP1E通讯线
怎么接
?
答:
2、然后使用尖头钳把剥好的电源进线头弯曲成V型。因为进线是单芯硬铜线,威纶触摸屏的电源线是多根细铜线组成的软芯线。3、接好3根电线后,再使用绝缘胶带把
欧姆龙plc
CP1E出接头包好。如果要穿阻燃管,就这样错开接好...
欧姆龙的PLC怎么
和电脑
连接
答:
欧姆龙的PLC
和电脑
连接
:USB转COM口,或者RJ45转COM口的数据线连接上,连接之后就可以自动进行连接了。RJ45是布线系统中信息插座(即通信引出端)连接器的一种,连接器由插头(接头、水晶头)和插座(模块)组成,插头有8个...
欧姆龙PLC
接线问题,CP1H-XA
怎么
和电磁阀接线?实物图都有
答:
1.24V电源负极
接PLC
输出端COM点;2.电磁阀棕线接24V电源正极;3.PLC输出端(Y0.0)接电磁阀蓝线;只要PLC输出端(Y0.0)输出电磁阀得电;
欧姆龙PLC
接线问题
答:
我来回答你
PLC
一般内部常用的都是继电器的 因为你COM接的是24V+ 所以你的开关线想接输入的话 就接24V- 接到开关的常开点上 这样开关一闭合就有输入了 有什么不明白可以追问 ...
欧姆龙的PLC怎么
和电脑
连接
答:
欧姆龙PLC
有很多型号,CPM1A、CPM2A系列需要购买适配器CPM1-CIF01,将PLC的外设口转成RS232口,再自制一根两头是RS232口的通讯线即可;其中CPM2A系列(除CPM2AE以外)还可以用本身自带的RS232口与电脑
连接
,通讯线需要自制,...
欧姆龙PLC
的 OD212模块 与 继电器的 接线方法
答:
OD212是
欧姆龙PLC
的DC24V,16点NPN(漏型)输出模块 因此和它相连的继电器线圈必须是DC24V的 继电器上的13(-)和14(+)分布是继电器线圈的负极和正极端子 各个端子应该这样接线:开关电源24V+接OD212上V+,0V接OD211上...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
欧姆龙plc接电源线图
欧姆龙plc接线方法
欧姆龙接线图plc
欧姆龙plc24v接线图
欧姆龙和电机的接线方法
欧姆龙plccpm2ae实物接线图
欧姆龙plc编程电缆外部接线
欧姆龙Plc40EDR怎么接电源线
欧姆龙plc输入输出接线