欧姆龙PLC的 OD212模块 与 继电器的 接线方法

我用OD212来驱动继电器MY2NJ-PYF08A-E继电器的线圈,

OD212上面有个COM,有个V+。还有16个点。

COM接-24V,另外的16点每个点是接继电器的13(-),还是接14(+)呢?

继电器上的13(-)bottom 和 14(+)VIEW 指什么呢,按照我上面接的COM接-24,16点就该接13(-)吗?然后14再接+24V?
要是13,14 这两个驱动线圈的正负接反,通电后继电器会动作吗?接反了灯会亮吗

OD212是欧姆龙PLC的DC24V,16点NPN(漏型)输出模块

因此和它相连的继电器线圈必须是DC24V的

继电器上的13(-)和14(+)分布是继电器线圈的负极和正极端子

各个端子应该这样接线:

开关电源24V+接OD212上V+,0V接OD211上COM端子,同时开关电源24V+接继电器14,继电器13接对应输出点即可

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-30
<p>OD212是16点漏型(NPN),DC24V,0.3A的欧姆龙PLC晶体管输出模块</p>
<p>继电器上的13是继电器线圈的负极,14则是其正极</p>
<p>接线参考下图应该是这样的:</p>
<p>开关电源的24V+接PLC模块的V+和继电器线圈的14,开关电源的0V端子接PLC模块的COM端子,PLC模块任一个输出点接到继电器的13即可</p>
<p></p>
第2个回答  2019-11-14
第3个回答  2019-03-27
第4个回答  2019-10-25
