泛海三江手报接线大全
消防模块
泛海三江
输入输出模块怎么
接线
答:
输入输出模块
接线
如下 模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端( 远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻模块,输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。消防控制模块是指输入输出模块,它是用于控制防火阀、消防警铃、水泵...
泛海三江
广播主机怎么
接线
答:
1、首先,找到L1、L2线路,再连接信号线。2、其次,找到24V电压连接端,连接接主机线路。3、最后,接出线连接到广播,就连接完成了。
消防产品
泛海三江
,警铃,
手报
,是怎样布线,布几组线
答:
泛海三江
的设备手册我分享过,可以直接搜索的,报警线和电源线连接声光报警器的,
手报
需要报警线,如果带电话插孔的需要增加电话线的。电话线是单独的管线布置的,其他的可以共管。
泛海三江
956放气勿入主机怎么
接线
答:
1、找到设备的气管或者气路接口,将主机的气管与设备的气管或气路接口相连。2、确定设备的排气管道位置,在排气管道上安装主机。3、进行
接线
前,确保主机的手柄处于关闭状态,防止气体外泄。4、通过旋转主机上的手柄来实现压力释放,完成接线。
泛海三江
消防报警
手报
、声光、烟感布几组线?喷淋、消火栓启泵分别布几...
答:
泛海三江手报
、声光、烟感都需要连信号总线,另外声光还需要单独供24V电源,同一个回路的信号总线可以共线。连接喷淋泵、消火栓泵是三根线,这个线是与现场设备对应的,即是规范规定的直接控制,这个线也是不可以共用的。
泛海三江
防火门四条
接线
的用哪条线才能编码
答:
无极性两线制信号电源线和有极性电源线。根据物理学防火原理可知,
泛海三江
防火门需要插入电源插座或接入电源开关;信号线需要接入控制主机的相应接口。故泛海三江防火门四条
接线
要用无极性两线制信号(L1,L2)和有极性电源线(DC24V,GND)才能编码。
泛海三江
消防报警声光、
手报
、消火栓、喷淋启泵布几组线?能否同回路...
答:
这个
泛海三江
的报警设备可以采用带地址编码的消火栓按钮都需要信号线,声光还需要电源线和信号线,
手报
需要信号线和电话线,喷淋启泵的压力开关需要直启线2根和反馈信号线2根连接输入模块,这个可以同一个回路的,只要是满足回路点位不超过200且联动点不超过100点即可。
泛海三江
手动报警按钮dz—963con1和con2是接什么线的?
答:
963好像是消火栓按钮吧? 手动报警按钮是962~~~con1和con2是一组常开触点 ~一般~ 不
接线
不过得看现场是否需要~ !
泛海三江手报
钥匙如何使用
答:
1、首先按下
手报
面板上的按片,手报报警。2、其次同时常开触点3端、 4端闭合。3、最后将解锁钥匙插入钥匙孔中,插到底部,拔出即可。深圳市
泛海三江
电子有限公司创立于1985年,中国泛海控股集团旗下高科技公司。
泛海三江
消防泵多线接法及原理
答:
一、
泛海三江
消防泵接法:1、找出一个控制单元它对应有4个
接线
端的,2个是接启动的,2个是接反馈的,给风机放线也应该是2组线(共4根线)。2、然后可以按颜色分清这2组线,一组的一端接多线联动盘的启动接线端,另一端接风机的启动接线端,一一对应接起来就行了,反馈也一样的接法。二、...
1
2
3
4